Arkadaşlar control teknik sk 37kW sürücüye 12 tane 1.1kW motor ve 4 tane 4kW motor baglı ve start verdigimde aşırı akımdan trip ediyo.Aynı yere başka marka 37kW sürücü taktıgımda calışıyo.Control teknikte kalkış duruş sürelerini yükseltmeme ve motor akım degerini sürücünün maximum degerine ayarlamama ragmen olmadı.Ne yapmalıyım acaba??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba. büyük ihtimalle cihaz motor bilgilerini tam göremediği için bu hatayı veriyor. yapman gereken motor parametrelerini cihaza tam girmen. bütün motorlarının toplam kw değerini akım değerini ve devir sayılarını invertrin 5.01 ile başlayan parametrelerine uygun olarak gir bütün değerleri girdikten sonra 5.12 numaralı parametreyle motor auto tune yap. zaten girdiğin değerlerde yanlışlık varsa cihaz hata verir tam girersen sorunun çözülür. eğer kullanma kılavuzun yoksa mail adresi verirsen gönderebilirim kolay gelsin
 
aynı sorun ben de var güner bey control technique lerde tam auto tune yapmak gerekli herhalde :D biraz geç oldu ama cevap
 