CodeSys ile Real değeri Time değerine dönüştürme

elektronikmuh

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
2,227
Puanları
1,866
Yaş
46
Panelden girdiğimiz Real tipinde bir veriyle veya bir matematiksel işlem sonucunda hesaplanan Real tipinde bir değerle zamanlayıcıları çalıştırabiliriz.
Yapmanız gereken sadece Real veriyi 1000.0 ile çarpıp Real_To_Time çevirim işlemini yaparak zamanlayıcıya(PT zaman degerine) göndermek bu kadar basit.
Aşağıda bir örnegini OnDelay timer üzerinde gösterdim. Real_In girişine 3.56 degerini göndererek Start girişini true yapıp çalıştırdım gayet basit.
Sistem 3.56 degerini 3 saniye 560mS olarak alıyor.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
sayın elektronikmühendisi 1000.0 ile çarpma mantığınız nedir?
birde aynı programı scl ile yazmak istesek nasıl yaparız?
yardımınızı bekliyorum :)
 
sayın elektronikmühendisi 1000.0 ile çarpma mantığınız nedir?
birde aynı programı scl ile yazmak istesek nasıl yaparız?
yardımınızı bekliyorum :)


1000 ile carpmak ms cinsinden cıkarıcak rakamı saniye cinsinden cıkartmaktır.
SCL kodlada birebir benzerlik gösterir.Tabi step7 de IEC TIMER kullanmanız gerekir.
 