slm arkdaşalar


CL 1 nedir ? teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Akım trafosunun primerinden geçen akımın dönüştürme esnasında sekonderde alınan akıma göre % cinsinden hata oranıdır.
Mesela 100/5 A akım trafosunda cl (klas ) 1 ise bu akım trafosu yüzde 1 hata ile çalışabilir. 100 A 'de %1 küçük bir rakam ama bu primerden geçen akım 10 A'e düştüğünde hata oranı %1 değil % 10 olacaktır. Dolayısıyla sayaç ölçü devrelerinde cl 1 akım trafoları kabuıl edilmemektedir. Daha hassas olan cl 0,5 akım trafoları kuyllanılmaktadır.
 
Ölçü devrelerinde class:1 kabul edilmemektedir derken konuyu biraz açmak gerekir. Sn Moner60 sayaç ölçü devresinden bahsediyor. Ampermetre,multimetre v.s. ölçüm için class:1 akım trafosu kullanılabilir. Kompanzasyon için de class:0,5 akım trafosu kullanılmalıdır.
 