Cihiller şalter seçimi

Katılım
7 Ocak 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
37
etiket değeri 634kw olan chiller için şalter ve kablo seçimi yapacağız. chiller sürücülü. sürücü olduğu durumda toplam güç değerinin yarısını dikkate almamız gerekiyor gibi bilgiler var. sürücü olduğu zaman nasıl bir hesaplama ile takacağımız şalter akımını hesaplayabiliriz. kablo mesafesi 20mt civarı.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
iyi günler
ürünü aldıgınız firmanın teknik servisinden bu bilgileri talep edebilirsiniz.
ürünün sürücü kendi icerisindedir. ve sürücü girişi ve ya panonun komple güçü baz alınır
sürücü oldugu için yarım deger alma gibi bir durum söz konusu olamaz
 
Yanlış bilgiler edinmişsiniz yol verme geçici rejim olayıdır. Yol vermeye göre özel bir kesit hesabı yöntemi yoktur.
Yolvermede yalnız kalkış(demeraj) akımı değişir softstarterde yaklaşık 2 katı yıldız/üçgen yol vermede 2-3 katı sürücüde yük akımı (birebir) kadardır.
 