Emo ya gore boru içi 4 lük kablo 27 amperle sınırlı. 6lik uygun. Ama o dahi 35 amper kapasiteli. Yani sayaç sigorta arasına çekerseniz bu kabloyu, başka ısıtıcılı cihaz camasır bulaşık makinesi vb. Cihazlarla birlikte çalışması uzun surede kabloyu ısıtarak risk oluşturur.

Çalışma suresi uzun ise kesinlikle kabloları yenileyin. Kısa sureli seyrek çalışma içinse risk ve tercih sizin.

Bu arada eski binada tesisat yenilemek ayrı bir sorun. Her elektrikçi yanaşmaz bu işe.

Sayaçta b40 sigorta, sayaç ev arası 6lık kabloymuş, gece 11den sonra diğer cihazlar kapalıyken kullandığım için belki o ilk denememde tek sorun lambalardı. Haklısınız risk almaktansa tesisatı elden geçirtmek daha yerinde olacak gibi. Teşekkürler ilginiz için.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu durumda da eski evde neden benzer bir sorun yaşamadığım aklıma geliyor işte. Orası da çok yeni bir apartman değildi ama büyüktü oldukça, belki bu yüzden tesisatı daha kuvvetliydi vs. İnşallah dediğiniz gibidir ama bir kontrol şart, teşekkürler.
Eski evdeki tesisat trifaze olabilir. Öyleyse sorun yaratmaz
 