Chillerde kondenser çıkışı aşırı soğutma

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
Herkese hayırlı işler iyi çalışmalar 2 devre kompresör ayrı kondenseri kullanıyor yarım yarım 1. Kompresör sorunsuz çalışırken 2. Kompresör kondenser girişi 60 dereceyken çıkışı 3 derece kere kadar düşürüyor sebebi ne olabilir acaba ?
Teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Herkese hayırlı işler iyi çalışmalar 2 devre kompresör ayrı kondenseri kullanıyor yarım yarım 1. Kompresör sorunsuz çalışırken 2. Kompresör kondenser girişi 60 dereceyken çıkışı 3 derece kere kadar düşürüyor sebebi ne olabilir acaba ?
Teşekkür ederim

3°C yi kendiniz olctunuz mu? Ekranda mi okudunuz? Kendiniz olcmediyseniz sensor arızalı olabilir. Dış hava sicakligi nedir?
 
3°C yi kendiniz olctunuz mu? Ekranda mi okudunuz? Kendiniz olcmediyseniz sensor arızalı olabilir. Dış hava sicakligi nedir?
Kendim ölçtüm abi . Dış hava sıcaklığı 0 yada -1 civarlarındaydı. Aynı şartlarda çalışan 2. Kompresör kondenser giriş çıkış , expansion giriş çıkış bir sorun gözükmüyor. Expansion valften şüphelendim ve değiştireceğim . Birde drayer girş ve çıkış biraz fark çıkıyor onu değiştireceğim .
 
Bu sıcaklıkta olması bir sorun olduğuna işaret.

Cihazın marka modeli nedir? Emiş basma basınçlarınız nedir? Gaz tipiniz nedir? Kondenser çıkışınız dış hava sıcaklığına bu kadar yakın olamaz. Gazınız eksik yada bir tıkanıklık var gibi. Ancak gaz eksik olsa bu cihaz normal şartlarda arıza vererek duruyor olması lazım.

Yukarıdaki sorulara cevap verirseniz yönlendirebilirim.

kolay gelsin.
 
Bu sıcaklıkta olması bir sorun olduğuna işaret.

Cihazın marka modeli nedir? Emiş basma basınçlarınız nedir? Gaz tipiniz nedir? Kondenser çıkışınız dış hava sıcaklığına bu kadar yakın olamaz. Gazınız eksik yada bir tıkanıklık var gibi. Ancak gaz eksik olsa bu cihaz normal şartlarda arıza vererek duruyor olması lazım.

Yukarıdaki sorulara cevap verirseniz yönlendirebilirim.

kolay gelsin.
Marka model tam bilemiyorum etiket vs birşey yok toplama cihaz gibi abi . 407 gaz basma 12-13 emiş 3 bar civarı . Biraz daha gaz şarjı yaptım basmayı 17 lerde emişi 4.5 larda falan gördüm ama kondenser çıkışı çok fazla soğuma mevcut drayer girişi ve expansion girişi fotoğraflarını ekliyorum .
Marka model tam bilemiyorum etiket vs birşey yok toplama cihaz gibi abi . 407 gaz basma 12-13 emiş 3 bar civarı . Biraz daha gaz şarjı yaptım basmayı 17 lerde emişi 4.5 larda falan gördüm ama kondenser çıkışı çok fazla soğuma mevcut drayer girişi ve expansion girişi fotoğraflarını ekliyorum .
Dediğiniz gibi 1.5 bar da falan alçak basınç arızası veriyor zaten
 

Ekli dosyalar

  • 565C1390-658E-4FCE-8662-412AF2C3F4BB.jpeg
    565C1390-658E-4FCE-8662-412AF2C3F4BB.jpeg
    260.7 KB · Görüntüleme: 5
  • B1B72E35-C910-4F4E-B87B-24875C940000.jpeg
    B1B72E35-C910-4F4E-B87B-24875C940000.jpeg
    234 KB · Görüntüleme: 5
Marka model tam bilemiyorum etiket vs birşey yok toplama cihaz gibi abi . 407 gaz basma 12-13 emiş 3 bar civarı . Biraz daha gaz şarjı yaptım basmayı 17 lerde emişi 4.5 larda falan gördüm ama kondenser çıkışı çok fazla soğuma mevcut drayer girişi ve expansion girişi fotoğraflarını ekliyorum .

Dediğiniz gibi 1.5 bar da falan alçak basınç arızası veriyor zaten

Tekrar merhabalar. Bu cihaz toplama bir cihaz ise,

Dizaynda da hata olması muhtemel. Cihaz kışın çalışması için fan kontrol yapılmamış olabilir. Bu cihaz kışın çalışacak ise konsenser fanları hem basınc hemde likit sıcaklığına göre kademe kontrollü olması gerekir.

R407c gaz için emiş ve basma basınclarınız düşük. Emiş basıncınız 4.5 - 5.0 gibi basma basıncınız 55 C derece için karşılık gelen 21 - 22 bar seviyelerde olmalı. Genleşme valfi çıkışı hiçbir zaman karlanmaması lazım. ( cihaz eksi sıcaklıklarda çalışmıyor ise ) Buna göre ya kondenseriniz aşırı soğutuyor ( fanlar maksimum çalışıyor ise ) yada hala bir miktar gazınız eksik.

Cihaz kaç kW soğutma gücünde bunu biliyormusunuz? İlgili arıza olan devrede kaç adet kondenser fanı var? Mesela 6 adet fan var ise bunların 2 tanesini kapatın ölçümleri bu şekilde yapın. Ayrıca evaporatörde dönen suyun sıcaklıkları nedir?

Aslında cihazın tüm çalışma değerlerini görmem gerekir ki cihazın çalışma değeri dışındaki noktaları tespit edebileyim.
 
Tekrar merhabalar. Bu cihaz toplama bir cihaz ise,

Dizaynda da hata olması muhtemel. Cihaz kışın çalışması için fan kontrol yapılmamış olabilir. Bu cihaz kışın çalışacak ise konsenser fanları hem basınc hemde likit sıcaklığına göre kademe kontrollü olması gerekir.

R407c gaz için emiş ve basma basınclarınız düşük. Emiş basıncınız 4.5 - 5.0 gibi basma basıncınız 55 C derece için karşılık gelen 21 - 22 bar seviyelerde olmalı. Genleşme valfi çıkışı hiçbir zaman karlanmaması lazım. ( cihaz eksi sıcaklıklarda çalışmıyor ise ) Buna göre ya kondenseriniz aşırı soğutuyor ( fanlar maksimum çalışıyor ise ) yada hala bir miktar gazınız eksik.

Cihaz kaç kW soğutma gücünde bunu biliyormusunuz? İlgili arıza olan devrede kaç adet kondenser fanı var? Mesela 6 adet fan var ise bunların 2 tanesini kapatın ölçümleri bu şekilde yapın. Ayrıca evaporatörde dönen suyun sıcaklıkları nedir?

Aslında cihazın tüm çalışma değerlerini görmem gerekir ki cihazın çalışma değeri dışındaki noktaları tespit edebileyim.
Ölçümlerimi yapıp takılırsam tekrar yazarım abi çok teşekkür ederim iyi akşamlar
 
Ölçümlerimi yapıp takılırsam tekrar yazarım abi çok teşekkür ederim iyi akşamlar

Önce fan adedini ögrenin dediğim gibi ister fanları kapatın ister kondenser emişine bir kartonla kapatın basınçları ve sıcaklıkları kontrol edin.

Sisteme yanlışlıkla fazla gaz basmayın. Kompresöre likit gelmesine neden olur. Bu kompresör hasarına neden olabilir.

Kolay gelsin.
 
Önce fan adedini ögrenin dediğim gibi ister fanları kapatın ister kondenser emişine bir kartonla kapatın basınçları ve sıcaklıkları kontrol edin.

Sisteme yanlışlıkla fazla gaz basmayın. Kompresöre likit gelmesine neden olur. Bu kompresör hasarına neden olabilir.

Kolay gelsin.
Fan adetini biliyorum 3 adet fan mevcut cihaz toplamında ortadakini kapattığım zaman basınç yükseliypr 22-23 / 4.5-5. Barlara kadar geliyor fakat kondenser çıkışı aynı soğuklukta kalmaya devam ediyor
Fan adetini biliyorum 3 adet fan mevcut cihaz toplamında ortadakini kapattığım zaman basınç yükseliypr 22-23 / 4.5-5. Barlara kadar geliyor fakat kondenser çıkışı aynı soğuklukta kalmaya devam ediyor
Ve cihaz çalışırken yaptığım gözlemde 1 2 kere alçak basıncın 0 a düştüğü yani vakuma düştüğünü gördüğüm için expansion dan şüphelendim
 
Fan adetini biliyorum 3 adet fan mevcut cihaz toplamında ortadakini kapattığım zaman basınç yükseliypr 22-23 / 4.5-5. Barlara kadar geliyor fakat kondenser çıkışı aynı soğuklukta kalmaya devam ediyor

Ve cihaz çalışırken yaptığım gözlemde 1 2 kere alçak basıncın 0 a düştüğü yani vakuma düştüğünü gördüğüm için expansion dan şüphelendim

Merhabalar.

R407c gaz karışım gazdır. R32 , R125 ve R134a gazlarının karışımından oluşur. Eger bu sistemdeki toplam gazın 1/3 u kadari kaçmış ise sistemde bulunan toplam gazın termodinamik değerleri bozulmuştur. ( buharlaşma ve yoğurma basınç ve sıcaklıkları)

Siz üzerine ekleme yaptığınızda biraz düzelme eğilimi gösterse de tam istenen değerlerde calismaz.

Biz karışım gazlı cihazlarda kaçak durumu olduğunda sistemdeki gazı dışarı alıp önce azot basarak kaçak durumunu bulup gideriyor sonra vakum ve yeni gaz sarji yapıyoruz.

Durumu iyi tespit etmek gerekiyor.

Screenshot_20220113-204616_Ref Tools.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst