Chillerde kondenser çıkışı aşırı soğutma

Merhabalar.

R407c gaz karışım gazdır. R32 , R125 ve R134a gazlarının karışımından oluşur. Eger bu sistemdeki toplam gazın 1/3 u kadari kaçmış ise sistemde bulunan toplam gazın termodinamik değerleri bozulmuştur. ( buharlaşma ve yoğurma basınç ve sıcaklıkları)

Siz üzerine ekleme yaptığınızda biraz düzelme eğilimi gösterse de tam istenen değerlerde calismaz.

Biz karışım gazlı cihazlarda kaçak durumu olduğunda sistemdeki gazı dışarı alıp önce azot basarak kaçak durumunu bulup gideriyor sonra vakum ve yeni gaz sarji yapıyoruz.

Durumu iyi tespit etmek gerekiyor.

Ekli dosyayı görüntüle 84073
Bilgileriniz için çok teşekkür ederim Serkan abi . Aynı dediğiniz gibi zaten cihaza ilk gittiğimde 1.5 barlarda alçak basınç arızası için gitmiştim ve azot ile kaçak araması yapıp herhangi bir kaçak görmediğim için vakum ve yeni gaz şarjı işlemi yaptım .
 