Cartel split klima arızası

RÜZGAR-09

Üye
Katılım
8 Eki 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar
Ben Aydın ilinde end. meslek lisesi klima sistemleri öğretmeniyim.
İki yıldır klima sistemleri dalı açtık.. Gerek resmi kurumları gezerek gerekse yardımsever klima servislerinin yardımıyla iyi bir atelye oluşturduk diyebilirim. Elimize genelde arızalı olarak teslim edilen klimaların tamiratlarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şİmdi cartel 12000 Btu kapasiteli klima bağlantılarını yaptığımızda L1 hatası veriyor. Aydın ilinde Cartel klima servisi yok ve hata kodlarını bilen de yok ... yardımcı olursanız sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sayın hocam cartel klimalarda L1 hata kodu iç ünite boru sensörü arızasıdır.boru sensörünü değiştirirseniz problem cözülecektir
 
sayın hocam cartel klimalarda L1 hata kodu iç ünite boru sensörü arızasıdır.boru sensörünü değiştirirseniz problem cözülecektir

elinizde cartel arıza kotlarının acılımı varsa paylaşırsanız sıksık karşılaştıgımız sorunları daha hızlı çözmüş oluruz.
 
7000,9000,12000 btu CARTEL
L1-iç ünite boru sensörüarızası
L2-iç ünite oda sensör arızası
L6-iç ünite fan arızası ile ilgilidir devir sayısında dahi eksiklik varsa arıza verr
E5-dış ünitede bir anormallik varsa bu arıza kodunu verir.dış ünite fanı,kompresör arızası hatta kondenser kirliyse bile bu arıza kodunu verir.

45000 btu salon tip
E2-iç ünite oda sensörü arızası
E3-iç ünite boru sensör arızası
E4-dış ünite arızası
E8-aşırı ısınmaya karşı koruma
E7-iç -dış ünite arası iletişim sorunu(geri bildirim)
 
Teşekkürler Erkin bey. sensörü değiştirme yoluna gidelim o zaman. Okul olduğumuz için şimdi iç ünite sensörünün omajında sensör bulabilecekmiyiz acaba diye düşünüyorum.
Birde sizlerin tecrübesinden faydalanmak için bir soru daha yönelteyim: sensörün üzerinde kapasitesi yazmadığına göre kaç om olduğunu nasıl anlayabiliriz kolay ---olanı söylerseniz sevinirimm.
 
Bugün atelyede klimamızın boru sensörünü değiştirdik ve hemen çalıştı... yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim yardımlarını esirgemeyen arkadaşlara.
sıra geldi kumanda sorununu halletmeye... Hırsız kumanda tabir ettiğimiz türden kumanda var elimizde ancak 500 kodu da denememize rağmen uymadı bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilirlerse sevinirim iyi akşamlar
 
sayın hocam sensör direnci ortamın ısısına göre değişir oda sıcaklığında boru sensör değerini yaklaşık 2.50-2.60 kohm ölcersiniz.bahsettiğiniz kumanda cartel inse size onun kumandasını hediye olarak yollayabilirim
 
Son düzenleme:
sayın hocam sensör direnci ortamın ısısına göre değişir oda sıcaklığında boru sensör değerini yaklaşık 2.50-2.60 kohm ölcersiniz.bahsettiğiniz kumanda cartel inse size onun kumandasını hediye olarak yollayabilirim

eğitim için örnek alınacak bir davranış.Tebrikler sn.Erkin Taşkın
 
Çok memnun oluruz bize kumanda hususunda yardımcı olursanız. adresi açık olarak mı vermem doğru olur belirtirseniz iyi olur.
Sensörün omajını dijital multimetre ile ölçerek mi yoksa başka bir yöntem kullanarak mı buluyorsunuz... iyi akşamlar
 