Caddx Nx-8 Panel Bypass

Katılım
2 Kas 2012
Mesajlar
67
Puanları
1
Yaş
35
merhaba nx-8 panelde şifreyi girip kuruyorum. Yalnız hareket algıladığında siren çalmıyor galiba tüm pır sensörler bypass oldu tekrar nasıl düzeltebilirim.Pırlar çalışıyor ışıkları yanıyor ama hareket algıladığında tepki vermiyor ve siren ötmüyor yardımcı olabilirmisiniz.
 
onu bilmiyorum nerden öğrenebilirim yada normal olması gereken hangisi kod olarak
 
Programa girin *8 9713
0#
25#
Bölgeleri programlayin
3 giris çıkış
5 saygılı ev içi ( otobypass)
6 ani.
 
Hocam baktım 3 olarak tanımlıydı. onları 6 yaptım siren çaldı ama şifreyi kurup çıkmama izin vermeden siren ötüyor bu defa 3 olarak tanımlarsamda tepki vermiyor sanırım başka bir ayar sorunu var
 
Ev mi iş yerimi ve bölge isimlerini yazarmisin
1- giriş kapı mk
2 - salon cam MK ..... Gibi

Tuş takımı LCD mi LED mi. ?
 
Ev
1 giriş kapısını görüyor
2 giriş kapısını görüyor
3 giriş kapısını görmüyor
4 giriş kapısını görmüyor

tuş takımı 2 tane bağlı
biri lcd diğeride led
 
6 yaptiğiniz zaman ani zon oluyor kurar kurmaz calar, giris çikis yaptiğiniz dedektorler 3 olcak digerleri 6
 
Hareket dedektorlerini 5 yapın giriş çıkış yaptığınız kapı dedektörünü 3 programlayin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,153
Mesajlar
915,488
Kullanıcılar
449,895
Son üye
HalilKonec

Yeni konular

Geri
Üst