c/k nın tanımını biliyorum.c=ilk kondansatör değeri, k=akım trafosu oranı.
fakat anlamı nedir.neden ilk kademe kond. gücü?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Eski tip cihazlarda c/k elektronik devreye ölçüm için verdiğiniz referanstır. Cihazlar bu mantık ile üretilirdi Zaten ilk kademeye göre kondansatör dizilimi yapılırdı. (1-1-2-2-3-3..gibi)
Yeni tip cihazlarda bu referans kaldırılmaya başladı cihaz ilk kademede (her kademede) kondansatörü devreye alarak ölçüyor ve hafızasına alıyor. Teknoloji gelişiyor.....
 
C/k ayarı ile kompanze edilmemiş bölgenin (yani kondansatörlerin devreye alınmaya başladığı ve kondansatör devreden çıkarma değeri arasında kalan bölge) genişliği ayarlanmaktadır. Bu nedenle C/k ayarını çok iyi yapmanız gerekmektedir. C/k ayarını hassas bir şekilde yapamazsanız ya röleniz iyi bir kompanzasyonu yapamayarak sistemin gereksiz yere fazla akım çekmesine ya da gereksiz yere devreye kondansatör sokup çıkartarak salınımlara sebep olabilirsiniz.

C/k değerini reaktif güç kontrol röleleri otomatik hesaplıyor ancak yinede bu değerin manuel girilmesinde çok büyük fayda var.
 
cevaplar için sağolun.zannederim bu c/k olayı çok önemli.en yeni tip rölelerde bile otomatik
hesapladığı söyleniyor fakat yinede c/k olayından bahsediyor.formüle göre hesapladım,röleyi
ayarladım diyerek arkamızı dönüp gitmemek lazım herhalde.üzerinde durmak gerekiyor sanırım.
bu arada bende federal elektriğin sitesinde şu bilgiye rastladım.


""C/k modu için 0,00 -1,00 arasında 0,05 aralıklarla ayar yapılabilir.

C : İlk grup kondansatör gücü
k : akım trafosu dönüştürme oranıdır.

C/k reaktif rölelerde kondansatörlerin devreye alınması için önemlidir. Genelde ilk kondansatör gücünün %60 ında röle devreye girer. Bu bakımdan C/k nın doğru seçilmesi gerekir.

Federal reaktif rölede c/k ayarı rölenin beklemede kalacağı süreyi gösterir. Eğer ilk kondansatör grubu olduğunda Cosφ kapasitif olursa 8 sn'de bir 5 kez ölçme yapar. Hala kapasitif lik devam ediyorsa bu sefer c/k değerince uyku moduna girer. Uyku modunda iken akım trafosunun pirimerinden 1 A akım değişikliği olursa uyku modundan çıkar. Bu uygulama ile kapasitif cezaya girme de engellenmiş olur
 
c\k ayarını doğru yapmadığımız takdirde sistem verimsiz çalışır. c\k ayarını yaparken yükü kapatmamız gereklidir yük altında pek verimli bir ayar yapılmaz.
 
C/k değeri; Merlin-Gerin rölelerde , C değeri, ilk grubun kapasite değe-
ri olmayıp, çektiği akım değeridir.Bu itibarla, öncelikle kullandığımız rö-
lenin kullanım kitapçığını okumak gerekir. C/k yı, rölenin faaliyete geçme
değeri olarakta tanımlayabiliriz.Yeni nesil rölelerde artık bu ayarlarla
uğraşmıyoruz,röle bu değeri kendine lazım olduğu şekilde hesaplıyor.
 
sözüne ettiğiniz gibi yeni nesil rolelerde c/k yazılmasına gerek kalmıyor yeni nesil rolelerde kondansatör guruplarının devreye alınıp alınmaması bazı rolelerde eşit ömürlendirme denilen bir sistemle çalışmakta yani ilk kondansatör son kondansatör diye birşey yok ömrü tükeneceği pek devreye almıyor zor durumlarda hariç ama buda teknisyenleri tembelliğe sürükler :) c/k ayarı yapılması gerekiyor mu gerekmiyor mu mutlaka kitapçık okunmalı. :)
 
c/k değeri nedir? sorunun cevabı şu şekilde verilebilir.
c/k büyüklüğü rölenin faaliyete geçme değerini verir. c/k değeri, rölede kompanze edilmemiş bölgenin yani kondansatör devreye sokma değeri ile kondansatörü devreden çıkartma değeri arasında kalan bölgede genişliğini ayarlamaktadır. c/k genelde 0,01 ile 0,3 arasında değer alır.
üç faz şebekede c/k = 0,62 x [ (Qx1000) / ((kök3)xUxk) ]
tek fazlı şebekede c/k = 0,62 x [ (Qx1000) / (Uxk) ]

Q: bir basamaktaki reaktif güç (kVAr)
U: sistem gerilimi (V)
k: akım transformatörü oranı
 
sayın MEHMET95 c/k değerinin yeni nesil rgr lerde manuel olarak cihaza bildirilmesini tavsiye etmişsiniz.
buna katılmayarak bir uyarıda bulunmak istiyorum.
kullandığımız kondastörlerin değerleri etiket değerlerini tutmaya biliyor.
örneğin:
etiket değeri 5 kvar olan bir kondastörün normaldeğeri 4 kvar veya 4.5 kvar çıkabiliyor bu sebepten.
cihazın kendi otomatik algılama yoluyla yaptığı analiz her zaman daha uygun olur.


<<<<<<saygılarımla>>>>>>
 