busbar üzerinde yazan; 1000 A, 1000 V- 50 Hz, lpk = 105 kA, lcw= 50 kA, 3P+N+Pe IP55, GGCA 210001 gibi yazılar ne anlama gelmektedir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1000 A-en fazla yüklenebilecek akım,
1000 V-en fazla uygulanabilecek gerilim, genelde 415 i geçmez zaten
50 Hz-bizim Şebeke frekansımız,
lpk = 105 kA,-bunu bilmiyorum
lcw= 50 kA-kısa devre dayanımı akımı,şalterlerdeki gibi,
3P+N+Pe-3faz,nört ve toprak iletkenli olduğu
IP55-su geçirmez olduğu,
GGCA 210001-bu da malzeme kodudur ..
 