    Arkadaşlar Buhar sıkıştırmalı soğutma deney setimiz var. Sistemde R134a gazı bulunuyordu. Ancak daha sonra R22 gazı ile değiştirildi. Gazın değişmesiyle kompresör yağının değişmesi gerekir mi? Değişmezse ne gibi dezavantajları olur.
     
  2. serkan_48

    serkan_48 Profesyonel Üye

    Katılım:
    5 Ağustos 2009
    Mesajlar:
    7.182
    Beğenilen Mesajları:
    6.040
    Ödül Puanları:
    2.408
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    İklimlendirme teknikeri
    Bulunduğu Yer:
    Antalya
    Kompresor içerisindeki yagin cinsini bilmek lazim. Her gaz her yag ile çalışmayabilir. Nedeni kimyasal tepkimeye girerek yag ve gaz bozulabilir.
     