Arkadaşlar merhaba,

Ev için aldığım iki klimanın montajı dün yapıldı ancak yetkili servis biz elektriğe karışmıyoruz diyip gitti. Şimdi 15000 BTU olan klima için buattan hat çekip sigorta takmak istiyorum. Durumu şöyle açıklarsam, klima kombinin üstüne monte edildi. Kombinin yanındaki buattan normalde sadece kombi için sigorta çekmiştim. Buattan sigortaya kadar sanırım 3x1,5 kablo var ve kombi için 3A sigorta kullanmıştım. şimdi benim sorunum; sigortaya kadar gelen tek kabloyu iki ayrı sigortaya nasıl dağıtırım? 3x1,5 kablo kombi veya klimayı kaldırır mı? (Yazın klima kışın kombi çalışacağından aynı anda çalışmayacaklar.) Son olarak, klima için kaç amper sigorta seçmeliyim? bazı forumlarda 16A denilmiş bazısında 10 ile 20 arasında istediğinizi alabilirsiniz... Bu arada kombi inverter değil...

Not: Kendi odamdaki 9000 BTU olan klima için 10A sigorta ve 3x1,5 kablo yeter mi?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Genelde bir klima, kendi BTU'sunun yarısı kadar akım çeker. Mesela 9000 BTU bir klima 4,5-5 Amper, 12.000 BTU klima 6-6,5 Amper 18.000 BTU klima 9-10 Amper civarı çeker.

bu durumda senin 15.000 BTU kliman 7,5-8 Amper civarında çekecektir. 1,5 mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi 16-20 A civarıdır. Bu durumda;

1,5 mm2 kablo klimanız için yeterlidir.
1,5 mm2 kablo için ister 10A ister 16 A sigorta kullanabilirsin.

Kombi sigortasının girişinden 10 veya 16 Amperlik sigortaya(klima sigortası olacak) enerji al ve bu sigortadan klimayı besle. Bu kadar...
 
Genelde bir klima, kendi BTU'sunun yarısı kadar akım çeker. Mesela 9000 BTU bir klima 4,5-5 Amper, 12.000 BTU klima 6-6,5 Amper 18.000 BTU klima 9-10 Amper civarı çeker.

bu durumda senin 15.000 BTU kliman 7,5-8 Amper civarında çekecektir. 1,5 mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi 16-20 A civarıdır. Bu durumda;

1,5 mm2 kablo klimanız için yeterlidir.
1,5 mm2 kablo için ister 10A ister 16 A sigorta kullanabilirsin.

Kombi sigortasının girişinden 10 veya 16 Amperlik sigortaya(klima sigortası olacak) enerji al ve bu sigortadan klimayı besle. Bu kadar...

Bilgi için çok teşekkürler. Birazdan çıkıp malzemeleri alacağım, yarın da bağlantıları yaparım...
 