Bu projede 1 linyede 12 Sorti olması doğru mu?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba arkadaşlar, Normalde 1 aydınlatma linyesinde 9 sorti olur diye biliyorum ama yüklediğim resimde 1 komütatör anahtara 12 spot armatür bağlanmış. Bu doğru mu sizce? yada neden böyle bir çizim yapılmıştır? teşekkürler

1615557327022.png
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu şekilde proje onaylamışlığımız olmuştu. burada yükleme cetvelinde Anahtarları Sorti olarak, lambaları ayrı olarak yanına sütün açmışlardı sayılarını ayrı olarak yazmışlardı.
projede gördüğünüz gibi lamba güçleri düşük olduğu için bence sorun olmaz.
 

Forum istatistikleri