Merhabalar resimdeki kart kaset tip klima cihazının Şebeke voltajında normal jeneratör çalışınca bu hale gelmiş tam net bir Bilgi alamıyoruz voltajmı yükseliyor yoksa başka bir nedendenmi siz değerli ustalarımın yorum ve filirlerini almak isterim

Saygılarımla
C182F021-5226-4F52-AAFD-53BA0FE7902B.jpg
 
Görünüşe göre yanan parçayı tesbit edeniyorum. Ciddi şekilde yanmış ısıya maruz kalmış. Bu tür durumlar şebeke girişinde genelde varistörlerde başımıza gelir. Bu duruma gelmesi için voltajın yavaş şekilde yada tam üst limite yakın seviyelerde gezmesi sonucu ısınıp kavrulması sonucu oluşur.

Önce kart solvent ile temizlenip yanan parçalar tesbit edilir. Yenisi ile değiştirilerek bu kart kurtarılabilir.

Kolay gelsin.
 
C04 kondansatörünün kısa devre olduğu,
Bu kısa devre sonucunda bir bacağından itibaren ark yaparak, kavrulduğu açıkça görülmektedir.
Filtre amaçlı kullanılan ve şebekeye parelel bağlanan kondansatörler dayanma gerilimleri üzerinde yazmaktadır. Dayanma gerilimi DC olarak verilmişse 220V için en az 630V olmalıdır. Ancak jenaratör çıkışı nötr hattı topraklaması yapılmamışsa, bu kondansatör üzerindeki gerilim daha fazla olacaktır. Jeneratörün gerilim fazlalığı da varsa bu gibi arızalar kaçınılmazdır.
 
Parçalanan malzemenin pcb bağlantı ayakları çapraz. Bu malzeme yüksek ihtimal varistör.
 