Arkadaşlar merhaba. Ekteki görselde yer alan kaçak akım koruma rolesi olarak geçen bu role ana panolarda yer almaktadır. Bu rolelerin normal kaçak akım rolelerinden ne farkı vardır. Örnek veriyorum trifaze bir panoda aşağıda görsel 1 olarak yer alan kaçak akım roleleri bulunmaktadır. Fakat bu trifaze panoların bağlı olduğu ana panolarda ise görsel 2 olarak adlandırdığım resimdeki şekilde roleler bulunmaktadır. Bu görsel 2 de yer alan rolelerin çalışma prensipleri bağlantı şekilleri ve üstündeki ayar düğmelerini detaylıca anlatacak birisi var mıdır? Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • gorsel 2.jpg
    gorsel 2.jpg
    106.9 KB · Görüntüleme: 25
  • gorsel1.jpg
    gorsel1.jpg
    82.1 KB · Görüntüleme: 23

otohat

Paylaşımcı üye
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
571
Puanları
106
Merhaba. 2 numaralı görseldeki ürün 1 numaralı görseldekinin biraz daha gelişmiş halidir. Kompakt şalterde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üzerindeki anahtar ve trimpotlar sayesinde çeşitli ayarlarmalar yapılabiliyor. In(A) ve alttaki x1-x10-x100 kısmından açma akımı 30mA-30A arası ayarlanabiliyor olmalı. Yine Delay(s) kısmından açma gecikmesi ayarlanıyordur. Nd-Ne kısmından da kompakt şalter üzerinde düşük gerilim bobini veya açtırma bobini varsa onu aktif/pasif yapmak için kullanılıyor olmalı. Man-Aut kısmından da cihazın çalışma modu seçiliyor olmalı. Üzerindeki ledler vasıtasıyla hata akımının değeri ve şalterde trip konumu varsa onu gösteriyordur. Aslında kullanım klavuzunu bulabilirseniz bunların hepsi yazıyordur.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,753
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Arkadaşlar merhaba. Ekteki görselde yer alan kaçak akım koruma rolesi olarak geçen bu role ana panolarda yer almaktadır. Bu rolelerin normal kaçak akım rolelerinden ne farkı vardır. Örnek veriyorum trifaze bir panoda aşağıda görsel 1 olarak yer alan kaçak akım roleleri bulunmaktadır. Fakat bu trifaze panoların bağlı olduğu ana panolarda ise görsel 2 olarak adlandırdığım resimdeki şekilde roleler bulunmaktadır. Bu görsel 2 de yer alan rolelerin çalışma prensipleri bağlantı şekilleri ve üstündeki ayar düğmelerini detaylıca anlatacak birisi var mıdır? Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Bu röleler toroid röle diye geçer kaçak akım mantığıyla çalışır. Genelde 300 ma ie 60 amper arasında akım değerlerine ayarlanabilir. Resimdeki 0,03 amper ile 0,3 amper aralığında çalışır.
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
5,762
Puanları
2,206
Arkadaşlar merhaba. Ekteki görselde yer alan kaçak akım koruma rolesi olarak geçen bu role ana panolarda yer almaktadır. Bu rolelerin normal kaçak akım rolelerinden ne farkı vardır. Örnek veriyorum trifaze bir panoda aşağıda görsel 1 olarak yer alan kaçak akım roleleri bulunmaktadır. Fakat bu trifaze panoların bağlı olduğu ana panolarda ise görsel 2 olarak adlandırdığım resimdeki şekilde roleler bulunmaktadır. Bu görsel 2 de yer alan rolelerin çalışma prensipleri bağlantı şekilleri ve üstündeki ayar düğmelerini detaylıca anlatacak birisi var mıdır? Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

https://www.legrand.com/ecatalogue/026088-residual-current-relay-to-clip.html

https://www.legrand.com.tr/toroid-sistem-icin-gerekli-referanslar.php


Kolay gelsin .Sağlıcakla kalın
 