Bu devreye ne oldu?

stronger92

Üye
Katılım
18 Şub 2020
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba, sonoff basic ürününe sahibim. Bu ürünü evde ki lamba anahatrına bağladım. Lambaya gelen fazı giriş yapıp çıkışı ile de lambaya giden faz kablosunu bağladım, yakında ki prizden de nötr ü giriş olarak verdim. Sorunsuz bir şekilde evimde ki tüm lambalarda bunlardan kullanıyorum.

Geçen gün önünde dolap olan lambadaki sonoff basic ürününün girişlerini dolabı taşırken çıkarmışlar sonra tekrar yerine oturtalım gibi bir düşünceye kapılıp kabloyu değdirdiklerinde patlamış ve evdeki şartel atmış. Ürünün son durumunun görsellerini atacağım. Sorum şu ki, ne olmuştur, yanan tam olarak nedir ? kurtaralılabilir mi? kurtarılabilinirse neyi değiştirmek gerekir ?

Temel seviyede elektrik bilgim, lehim ve multimetrem var. Tavsiyelerinizi ve yönlendirmelerinizi bekliyorum.

Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • fOtsVa[1].jpg
    fOtsVa[1].jpg
    237.4 KB · Görüntüleme: 0
  • gbkfup[1].jpg
    gbkfup[1].jpg
    237.7 KB · Görüntüleme: 0
  • zShWdq[1].jpg
    zShWdq[1].jpg
    148.7 KB · Görüntüleme: 0
  • aeD1ZD[1].jpg
    aeD1ZD[1].jpg
    196.4 KB · Görüntüleme: 0
  • yoewQZ[1].jpg
    yoewQZ[1].jpg
    184.9 KB · Görüntüleme: 0
  • tIUv50[1].jpg
    tIUv50[1].jpg
    211 KB · Görüntüleme: 0
  • Tqsz1J[1].jpg
    Tqsz1J[1].jpg
    156.2 KB · Görüntüleme: 0
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Gördüğüm kadarıyla devrede sorun yok.

Sorun giriş besleme kablosu muhtemelen takmak isterken kısa devre olmuş. Sigortanız bundan dolayı atmış.

Bunlar tabiki tahminlerim. Resimde gördüğüm kadarıyla patlama giriş klemensinin önünde olmuş.
 
Gördüğüm kadarıyla devrede sorun yok.

Sorun giriş besleme kablosu muhtemelen takmak isterken kısa devre olmuş. Sigortanız bundan dolayı atmış.

Bunlar tabiki tahminlerim. Resimde gördüğüm kadarıyla patlama giriş klemensinin önünde olmuş.
Öncelikle dönüşünüz için teşekkür ederim.

Bende devreye baktığımda bir şey göremedim. Klemensin içi kapkara olmuş kablo kopmuştu. Bir tek yanında ki sarı devre elemanı da kararmıştı ama o da sanki klemensden bulaşan şeyler gibime geldi.
klemens zarar görür mü ?
Sadece klemens zarar görmüş olabilir mi ?
Klemensi değiştirmem yeterli olur mu?

Açıkcası yeniden bağlayıp denemedim, olası oluşacak sorun öncesi teorik bilgi almak istedim.
 
Kararan yeri alkol ile temizleyin muhtemelen zarar gören br yer oldugunu dusunmuyorum. Yeni kablo baglayip denemek lazim.
 