mrb ben bir tane asansör motoru sardım ve bunu yerine monte ettim ama motor yüksek devirde her iki yönde çalışırken alçak devirde kabini yukarı çıkarıyor aşağı indirmiyor. aşağı inerken yüksek devirden alçak devre geçince biraz dönüp hemen duruyor direkt olarak alçak devirde çalıştıırnca yukarı çıkıyor ama aşağı yönde motor çalışmıyor.(yani alçak devirde motor bir yönde çalışıp diğer yönde çalışmıyor.) kumanda devresindeki herşey sağlam tek tek kontrol ettim. fazlar da normal makinenin markası ise akar makina
sarımını ise fabrikasıyla karşılaştırdım herhangi birşey çıkmadı cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim iyi günler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
alçak devirdeki motor faz uçları ters bağlandığı için aşagı yerine yukarı çıkıyordur.
motor alçak devir faz uçlarından ikisinin yerini değiştir bi dene .
eger problem başka ise , sistemi bilen birinin müdahale etmesi gerek.
kolay gelsin .
 
motor dahlender herhalde bağlantı hatası gibi geldi birde amperini ölç her iki devirde frenine de bakmakta yarar var
 
Kilitli motorda kısa devre deneyine de bak istersen
 
Kontrol devresinde;
Dahlender ise;
Dahlenderin yüksek devir kontrol kısmı ile Dahlenderin alçak devir kontrol devresine bak. Aynı mı yoksa eksik bir açık,kapalı kontak varmı?
Bence sorun kontrol devresinde. Katlardaki switch dahlender yüksek devir kontrol devresinde bağlı, düşük devirde ise bir sıkıntı var gibi;
Çalışma Mantığını adım adım uygula.
 
asansör motorlarını biz de sarmaktayız.bizim sardıklarımız genellikle dahlander değil iki ayrı sargılı birbirinden bağımsız sargılar mevcut.mesela 380 yıldız/380 üçgen.devrin biri 250 ise diğer devir 1000 d/dakika gibi.düşük devir sargısına enerji gidince fren de asansörü serbest bırakır o zaman karşıt ağırlık asansörü yukarıya çıkarır.bu düşük hız sargısı açık devre olduğu zaman olur bence.
 
recep kardeşim şimdi buldum motor yandı sardım diyorsun motor yanma sebebini söyleyeyim düşük hız kontaktörün bacaklardan biri gitmiş yani motor 2 faza kalıyor
karşı aağırlık motora dönüş yönünü veriyor
motor yanma sebebini araştırmamışsın motoru sardıktan sonrada aynı proplemi veriyor
derimki omotoru yakmadan kontaktörü değiştir
 
usta rst uçlarını motordan sokup voltaj olcesene en net sonucu o verecektır. bıraz urasırım dıyorsan bence volanını sok asansörü boşta dusuk devırde asagı yukarı kontaktorlerınde faz sırası degıstırerek dene motor bağlantısı yanlış olsa devır yonu fark etmez motor inler
 