Merhaba kondansatör yük altında iken pens ampermetre ile ölçüm yapılıyor lakin boşta ise multimetre kapasitans ölçüm kademesine aldığımda 3 fazla kondansatör de aşağıda etikette yazan değerleri alamıyorum Cn:1657.75 mF demiş ben iki uca değdirerek ölçüyorum ama bu değer çıkmıyor birde kondaş kondansatör var elimde ama kapasitans yazmıyor sadece kVAr değeri yazıyor onu nasıl bulabilirim. Soruyu toparlamak gerekirse boşta 3 fazlı kondansatör ölçümü nasıl yapılır
IMG_20201022_154809.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hesabı Y / ∆ çevrimine göre yapmanız ge-
rekir.Kondansatörler,genelde ∆ bağlıdır.Mik-
rofarad /kvar geçişi için ekli bilgilerden ya-
rarlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • KOND. GÜÇ ,AKIM HESAP.pdf
    83.6 KB · Görüntüleme: 26
  • KOND. HESAPLAMA.pdf
    167.9 KB · Görüntüleme: 30
Merhaba kondansatör yük altında iken pens ampermetre ile ölçüm yapılıyor lakin boşta ise multimetre kapasitans ölçüm kademesine aldığımda 3 fazla kondansatör de aşağıda etikette yazan değerleri alamıyorum Cn:1657.75 mF demiş ben iki uca değdirerek ölçüyorum ama bu değer çıkmıyor birde kondaş kondansatör var elimde ama kapasitans yazmıyor sadece kVAr değeri yazıyor onu nasıl bulabilirim. Soruyu toparlamak gerekirse boşta 3 fazlı kondansatör ölçümü nasıl yapılır Ekli dosyayı görüntüle 68176


sami üstadın söylediklerine ek olarak basitçe ölçü aleti ile ölçüyorsan LCR metre yada kapasite ölçen ölçü aleti ile ölçtüğünde etiketteki değerin yarısını ölçüyorsan kondansatör sağlamdır.Resimdeki kondansatör için konuşursak 3 x 165,75 mf yazıyor yani toplamda 497,5 mikrofarad.Ölçü aleti ile herhangi iki bacağa değidirdiğinde yaklaşık 248 mikrofarad değerini görüyorsan kondansatör sağlamdır.
 
Evet,tam olarak Sn.kesmezin söylediği gibi.
 