boşta çalışma r.g.k.r durumu

00303

Üye
Katılım
11 May 2013
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
36
slm değerli hocalarım. kael varkomjbi18 röle kullanıyorum binayı besleyen bütün linyeler (adp, mcc, yngtnk, chiller) kapalı iken sadece trafo(1250kVA kurutip) çalışıyor iken rölede R ve T fazı normal sıfırlarda ama S fazı %25 kapasitif gösteriyor. bu normalmidir acaba. linyeleri açtığımda ise (sadece adp) 3 fazda (R% 40, S% 33, T%24) kapasitif gösteriyor ama sayaç kapasitif yazmıyor. buda kompanzasyonu 1 adım geriden takip edildiği anlamı çıkıyor bana göre.ne yapmam gerekir yardımlarınız için teşkrler.
kurulu güç 1553,032 kW
akım trafoları 2000/5
 

Ekli dosyalar

  • TR boşta.jpg
    TR boşta.jpg
    91.1 KB · Görüntüleme: 20
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayacınız OG de ve trafo öncesine yerleştirilen akım trafolarından bilgi alıyor olmalı. Röleniz ise AG de olmalı. Bu durumda farklı yerlerdeki ölçüm ve kayıtları karşılaştırıyor olmalısınız. Şayet rölenizle sayacınızın aynı şeyi ölçmesini istiyorsanız orta gerilimden akım ve gerilim bilgisi bağlamalısınız, bunun içinde ilave ölçü hücresi gerekir...
 
Sayacınız OG de ve trafo öncesine yerleştirilen akım trafolarından bilgi alıyor olmalı. Röleniz ise AG de olmalı. Bu durumda farklı yerlerdeki ölçüm ve kayıtları karşılaştırıyor olmalısınız. Şayet rölenizle sayacınızın aynı şeyi ölçmesini istiyorsanız orta gerilimden akım ve gerilim bilgisi bağlamalısınız, bunun içinde ilave ölçü hücresi gerekir...

sayın hocam ewet sayaç og de röle ag de ama bütün fazları neden sıfır görmüyo röle. resimdeki gibi S fazını kapasitif görüyo. linyeler açıldığında ise bütün fazlar kapasitif görünüyo. yani hatta kapasitif bir yük yok olsa zaten sayaç yazardı. sayaç yazmadığı halde röle kapasitif gösteriyo yani. bi botor çalıştığında üç fazda dengede (sıfırda) görünüyo ama bu seferde endüktif yazıyo sayaç. röle kademe almıyo doğal olarak. bi - iki motor daha çalışırsa endüktife doğru sapıyo o zaman kademe alıyo röle.
 
Çalıştırdığınız motor gücü düşükse (5-10 kW) ve en küçük kademeniz ise bunun üzerinde ise (20 kvar gibi) bu durumda kademe almaması normal karşılanabilir. Yük seviyeniz arttıkça durum düzelecektir, değilse röle ayarından hedef cos fi yi ayarlayabilir daha erken (daha düşük endüktif değerde) kademe almasını sağlayabilirsiniz.
bu arada sabit kondansatör de olmalı sisteminizde, onun değerinin büyük yada küçük olmasına bağlı da sayacınız endüktif yada kapasitif yazabilir bir miktar.
Hiç yük yokken orta fazın neden kapasitif gösterdiği hakkında pek fikrim yok, bir ölçü aleti ile teyid etmek gerekebilir.
 