Arkadaslar öncelikle merhabalar.

Basımdan gecen olaya bi yorum yapamadıgım için siteye yazıp,bu konuda bilgi sahibi olan var mı diye ögrenmek istedimm.

3 carpı kablonun iki ucunu faza girip,bosta kalan uçla baska bir faz arasını ölçtüğümde 320 volt bir gerilim.Bos ucla notr arasını ölçtüğümde ise 100 volta yakın bir gerilim görüyorum.
Ancak bu dediğim olay yüksüz durumda gercekleşiyor sadece!!!

Ustalarımdan biri ölü elektrik,dönüş yapıor felan desede beni cok tatmin etmedi.
Bu konuda bilgi sahibi olan paylasırsa memnun olacgım.
İlginize şimdiden teşekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
temel yasalarla alakalı bir durum. manyetik alanda hareket eden iletken telde gerilim indüklenir ya da hareketli manyatik alan olan yerdeki iletken telde gerilim indüklenir de diyebiliriz. 3 damarlı bir kablo yerine 4 damarlı bir kablo kullansan ve 3 damarından 3 ayrı faz versen 4. yani boş kablodan herhangi bir değer okuyamazsın ya da minimize bir değer okursun. yani demek istediğim 3 fazında faz açıları farklı olduğundan birbirlerinin manyetik alanlarına karşı bir direnç oluşturacağından boşta kalan kabloda gerilim indüklenmez.


ölçüm esnasında ise ölçü aletinin iç direnci çok düşük olduğundan indüklenen voltajı görebiliyorsun fakat iş yük bağlamaya gelince yükün direnci yüksek olduğundan oluşan gerilim kaybolup gidiyor. eger yük bağlamak istiyorsan daha uzun bir kablo ve daha küçük bir yük bağlamalısın.
 
temel yasalarla alakalı bir durum. manyetik alanda hareket eden iletken telde gerilim indüklenir ya da hareketli manyatik alan olan yerdeki iletken telde gerilim indüklenir de diyebiliriz. 3 damarlı bir kablo yerine 4 damarlı bir kablo kullansan ve 3 damarından 3 ayrı faz versen 4. yani boş kablodan herhangi bir değer okuyamazsın ya da minimize bir değer okursun. yani demek istediğim 3 fazında faz açıları farklı olduğundan birbirlerinin manyetik alanlarına karşı bir direnç oluşturacağından boşta kalan kabloda gerilim indüklenmez.


ölçüm esnasında ise ölçü aletinin iç direnci çok düşük olduğundan indüklenen voltajı görebiliyorsun fakat iş yük bağlamaya gelince yükün direnci yüksek olduğundan oluşan gerilim kaybolup gidiyor. eger yük bağlamak istiyorsan daha uzun bir kablo ve daha küçük bir yük bağlamalısın.
Hocam siz böyle dedikten sonra hemen atolyeye gecip 4 damar kabloyla yaptım.Ancak yine gerilim görüyorum azımsanmayacak kadar cok bence.Bu kez de faz la bos uc arasında 280V,Bos kabloyla notr arasınıda 70 Volta yakın gördüm.yani manyetik alandan dolayıdır diye bende ilk basta dusunmedim deil ancak tam bir yorumda yapadım.Ancak sizin dedğiniz gibi faz farkı manyetik alanlarına karsı bir direnc meydana getirmiyor olsa gerek ki ben gerilim goruyorum.
 
Benzer bir sorunu ben de yaşadım. Kazan dairesinden 220 v faz ile, motor çalışıyor ve arıza ikazlarını yaklaşık 150 m uzaktaki atelyemizden görmek istediğimde, çalışan motorların haricinde çalışmayan motorların ve atık termik olmamasına rağmen arıza lambalarının sönük şekildede olsa yandığını gördüm.

sağdece fazları kablodan taşımıştım, nötürü atölyeden almıştım, kablodan nötürüde geçirince sorun kalmadı.
 
Hocam siz böyle dedikten sonra hemen atolyeye gecip 4 damar kabloyla yaptım.Ancak yine gerilim görüyorum azımsanmayacak kadar cok bence.Bu kez de faz la bos uc arasında 280V,Bos kabloyla notr arasınıda 70 Volta yakın gördüm.yani manyetik alandan dolayıdır diye bende ilk basta dusunmedim deil ancak tam bir yorumda yapadım.Ancak sizin dedğiniz gibi faz farkı manyetik alanlarına karsı bir direnc meydana getirmiyor olsa gerek ki ben gerilim goruyorum.

faz farkı manyetik alan direnci konusunu adamlar teorem kurup anlatmışlar sana bir solukta anlatmak zor. ne desem boş, oyna coş :)
 
Bu elektriğin en temel kanunlarından biridir (Faraday Kanunu). Manyetik alan içinde bulunan bir iletken hareket ederse veya manyetik alan hareket ederse (Sizdeki bu olay AC voltaj saniyede 50 defa hareket ediyor) bir emk (elektro motor kuvvet) voltajı oluşur.

Neden 320 oluyor, neden faz nötr arası daha az, neden yüksüz oluyor, yükte olunca ne olur, kaç amper de ne çıkar, yandaki kablodan enerji kullanabilir miyiz ... gibi soruların cevapları için: Manyetik alanları inceleyen maxwell kuramlarını, manyetik alanların yönü ve büyüklükleri hakkında kurallar ve formüller bulmuş faraday kanunlarını, biot-savart yasasını bilip; Ampere kanunu ile manyetik alanın oluşturduğu akımın yönü büyüklüğü ve kuvvetini hesaplayabilirsiniz.

Kurduğum tesislerde veya makinelerde biraz uzunca kablolarda manyetik indükleme oluşacağını bildiğim için hiç bir hesap yapmadan basit önlemler almaya çalışırım. Örneğin LYCY (Ekranlı kablo) kullanırım örneğin sinyal lambalarında flamanlı ampul kullanırım VS ...
 