Arkadaşlar tia portal v12 de wincc yi nasıl kullanabilirim? HMI gibi değil data block dan çağıramıyorum Pc station kullanımında nasıl bir yol takip etmeliyim?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşlar Sanki yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim gibi. Sorunum şu V12de siemens Winccyi tia portala gömmüş ve oradan nedense bir türlü çağıramadım Pc-based Station'dan. Data_Block is invalid diye bir uyarı veriyor ve online olmuyor. O zamanda simulayona attığım şeyler çalışmıyor. Ne yapmalıyım. B
databloktan onumak için datablok ayarlarından v11 ise s7300-400 optimized, v12 ise optimized ayarlarını yapman gerekir. yoksa sadece marker okuyabilirsin.