Asfalt plentleri ve taş kırıcılar olan şantiyemizde her büyük makinanın ayrı bir sayacı bulunmakta ,bazıları akıllı bazıları analog sayaçlar .Herbir makinanın yanında o saate bağlı aydınlatma sistemleri mevcut.aktif fatura değeri ve makinalrın aktif sayaç değerlerinin toplamı birbirleri ile uyuşmuyor.Ve her saatin ayrı bir çarpanı mevcut acaba ana sayaç bu çarpanları göz önünde bulunduruyormu? yoksa gelen değerler kendi çarpanı olan 8650 ile mi işlem yapılıyor.Aralarındaki çalışma mantığı nasıldır.Ortada 280 milyarlık faturada 46 sı kayıp görünüyor.Enerji şirketine sorduğumuzda trafo kaybıdır cevabını alıyoruz.Sizce bu kadar yüklü trafo kaybı olurmu yoksa sorun başka yerde mi yada hesaplamadamı? teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şimdi çarpanınız bu derecede büyük ise sizin için kriter,ölçü hücresindeki(ana sayaç) sayaçtır.Diğerleri sadece makina tüketimlerini görmek için takılan süzme sayaçlardır.Trafo kaybının o derece büyük olması bana fazla geldi açıkçası ama bu kadar bilgiyle sizin gücünüzü tahmin etmek için hesap kitap yapmamız lazım,en iyisi siz gerilim seviyenizi ve trafolarınızın toplam güçlerini,varsa da elektrik faturanızın taratılmışını eklerseniz daha yardımcı oluruz.

Not:Okumaya gelenler sadece ana sayacı okuyup gideceklerinden orada yazılı olan çarpan geçerlidir,süzme sayaçlar sadece sizin içindir.
 
Bizde hesap yapan arkadaşlar her sayacın çarpanından hesap yapıyorlar bana pek sağlıklı gelmedi.4x1600 +1250 trafo mevcut ve sürekli yükte çalışıyor .taratma imkanım yok ama gereken değerleri yazabilirim.

Gündüz Tük.534232.500 Brim Fiyat :0.203831
Puant Tük.178485.750 Brim Fiyat :0.322639
Gece Tük. 234720.750 Brim Fiyat :0.118390
çarpan:8625

Ceza :Yok
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar fikirlerinizi bekliyorum
 
arkadaşım önce kayıt tuan bir güç analizörü bulup sayacının normal tüketimi doğru yazıp yazmadığını kontrol etmelisin.sonrada senin diğer trafolarının ölçümünü yapıp totalle karşılaştırman lazım. ona göre güç analizin çıkacaktır.detaylı bilgi istersen görüşebiliriz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Tüketilen Enerji.......Enerji Birim Fiyatı........Sistem Birim fiyatı
1- 534.232,50..............0,203831.................0,031706
2- 178.485,75..............0,322639.................0,031706
3- 234.720,75..............0,118390.................0,031706

Enerji Bedeli.........Sistem Bedeli..........Enerji fonu(%1)..........TRT Payı(%2)
1-108.893,14.............16.938,38................1.088,93...............2.177,86
2- 57.586,46..............5.659,07...................575,86 ...............1.151,73
3- 27.788,59..............7.442,06...................277,89 ..................555,77

Bedellerin Toplamı.......KDV(%18)...........Ödenecek Tutar
1- 129.098,31.............23.237,70.............152.336,01
2- 64.973,13.............11.695,16..............76.668,29
3- 36.064,30............. 6.491,57..............42.555,88

Ödenecek Fatura=271.560,18

Enerji birim fiyatları bilgisine
TEDAŞ Tarifeler adresinden ulaşabilirsin.

Enerji bedeli enerji birim fiyat bedelinin tüketilen enerjiyle çarpımıdır.
Sistem birim fiyat bedeli=Dağıtım, Parekende Satış Hizmet ve İletim Bedellerinin toplamıdır.
Enerji Fonu=tüketilen aktif enerjinin %2'sidir.
TRT Payı= tüketilen aktif enerjinin %1'idir
KDV= tüketilen enerjinin, sistem bedelinin, enerji fonunun ve TRT payının toplamının %18'idir.

burda işin ilginç kısmı TRT'ye ve Enerji fonuna aktarılacak bedel üzerinden de KDV alınmasıdır. Bu bence yanlış bir uygulamadır. Ancak bu bütün faturalarda böyledir.

Eğer faturanızın değeri bu değilse sorun var. küsürat olabilir. oda çarpımdan kaynaklı hatadır.
saygılarımla...
 
1600 kva trafo kaybı 15 kw,1250 kva trafo kaybı 12 kw kabulü ile,toplam trafo kaybınızın
72 kw olduğunu düşünür isek,aylık trafo kaybınız,50000 kwh civarında ve tüketiminize göre,% 5 civarındadır.Trafo kayıplarınızı,ana sayaç yazdığı için,ana sayaç endeksi ile,diğer sayaçlar arasında 50000 kwh fark olması ,beklenen bir durumdur.% 46 fark,sayaçlardan kaynaklanan ( yanlış çarpan veya arıza ) durum olabilir.Her trafo çıkşınızda,sayaçlar dışın-
da analizörünüz var ise,sayaç endeks kayıt değerlerini,analizör değerleri ile karşılaştırmak-
ta yarar var.Analizör yok ise,uygun tesisatla,birer tane analizör koymak gerekir.Ayrıca,an-
ladığım kadarı ile,3 zamanlı tarifeden elektrik alıyorsunuz.Bu tarifeyi,tek zamanlı ve 2 terim-
li tarife ile de karşılaştırmakta da yarar var.
 
hemmuhhemtek ilginiz için teşekkürler.Faturamız 283 bin küsür geldi malesef.Sorun tedaştan mı kaynaklanıyor acaba? Ne yapmalıyız

___

Yıllardır yaptıkları hesaplarda 400 120 gibi çarpanlarla kendi hesabı yapılıyor.Analizörümüz yok Fahri bey .700kva üstü olduğunda tek tarife üzerinden kullanma şansımız varmı?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bazı aboneler hariç ( darbeli yük vs. ),aboneler,tarifelerine kendileri karar verir.Ekteki yö-
netmeliği incelemenizde yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • 2o işletme tarife uygulamaları.doc
    139.5 KB · Görüntüleme: 20
hemmuhhemtek ilginiz için teşekkürler.Faturamız 283 bin küsür geldi malesef.Sorun tedaştan mı kaynaklanıyor acaba? Ne yapmalıyız

Faturanızı tam olarak görmem durumunda yanlışın nerden kaynaklanmış olabileceği konusunda bilgimi aktarabilirim.(Rakamlarda hata olabilir düşüncesiyle)

Birde şu soruların cevabı gerekiyor.
TEDAŞ ölçümü tek bir yerden yapıyor değil mi? Ölçüm yapılan yerdeki;
akım trafosu Oranı=.../5 kaç??
Gerilim Trafosu oranı=.../100 kaç??

Bunlarla ilgili yazıştıktan sonra hangi tarifenin sizin için uygun olduğunu da yazmaya çalışırım.