Birden çok kablolarda bir fazın nötrünü bulma?

Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
247
Puanları
6
slmlar, diyelim ki bol kabloların olduğu bir panoda bir fazı iptal edecez, bu faza ait nötr nasıl bulunabilir? multimetrenin bir ayağını faza bağlayıp (prizde çalışan aygıt açıp), diğeriyle nötrlere dokunsam buzzerde sinyal verir mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
slmlar, diyelim ki bol kabloların olduğu bir panoda bir fazı iptal edecez, bu faza ait nötr nasıl bulunabilir? multimetrenin bir ayağını faza bağlayıp (prizde çalışan aygıt açıp), diğeriyle nötrlere dokunsam buzzerde sinyal verir mi?

Bu tür bağlantılarda kodlama olur yada numaralandırılır.Mesela iptal edeceğin faz 3 numara verilmişse nötür de 3 numaralı nötür olur.Kodlama yoksa kablo bulan cihazlar var bağlarsın nötüre pano kısmından da aletin diğer parçasıyla temas ettirerek bulursun.
 
Son düzenleme:
Bu tür bağlantılardan kodlama olur yada numaralandırılır.Mesela iptal edeceğin faz 3 numara verilmişse nötür de 3 numaralı nötür olur.Kodlama yoksa kablo bulan cihazlar var bağlarsın nötüre pano kısmından da aletin diğer parçasıyla temas ettirerek bulursun.

kodlama sadece fazlara yapılmış, yani fazın giriş sigorta ayağı ile çıktıktan sonraki klemensdeki ayaklarına, nötrleri ise klemense gelişi güzel bağlamışlar, kablo bulan cihazdan ise yok malesef
 
kodlama sadece fazlara yapılmış, yani fazın giriş sigorta ayağı ile çıktıktan sonraki klemensdeki ayaklarına, nötrleri ise klemense gelişi güzel bağlamışlar, kablo bulan cihazdan ise yok malesef

Şöyle bir çözüm olabilir.Enerjisini keseceğiniz fazın nereyi beslediğini biliyorsanız bir şeyler yapılabilir.Bütün sigortaların enerjisini kesin sadece beslenenen yerin sigortası devrede kalsın beslenen yerin prizinden faz-nötürü birleştirin (kısa devre edin) ölçü aleti ile buzzer modunda sırasıyla besleme fazı ile nötürleri tek tek ölçün hangisinde öterse nötürü odur.Yanlız işlemi enerjisiz yapmanız lazım ana tmş den kesin enerjiyi
 
Son düzenleme:
Şöyle bir çözüm olabilir.Enerjisini keseceğiniz fazın nereyi beslediğini biliyorsanız şöyle bir şey yapılabilir.Bütün sigortaların enerjisini kesin sadece beslenenen yerin sigortası devrede kalsın beslenen yerin prizinden faz-nötürü birleştirin (kısa devre edin) ölçü aleti ile buzzer modunda sırasıyla besleme fazı ile nötürleri tek tek ölçün hangisinde öterse nötürü odur.Yanlız işlemi enerjisiz yapmanız lazım ana tmş den kesin enerjiyi
evet iyi fikir, fazın hangi prizlere gittiğini biliyorum, enerjiyi kesip o prizlerden birinin faz ile nötrünü bir kısa kabloyla kısa devre yapıp bulacam, tşkler
 
Eğer panonun enerjisini kesebilecek durumdaysan ana noturu boşa al klemensteki bütün noturleri sök iptal etmek istediğin prizden maviye enerji ver panodan kontrol kalemiyle bakarakta bulabilirsiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
127,958
Mesajlar
913,911
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst