Arkadaşlar; Çok kafa karışıklığına meydan vermemek için, ölçülen ve bir arkadaş tarafından benimle paylaşılan bir durumu açıklıkla belirtmek istedim.

3 adet bina düşünün. (A-B-C binaları) Aralarında 10'ar mt. mesafe. Binalar temel topraklamalı A ile B, B ile C binaları da örgülü bakır ile topraklamaları birleştirilmiş.(Eşpotansiyel sistem var) (Ring sayılmaz A ile C birleştirilmemiş) Neyse bana aksettirilen durum;
A binasının topraklamasını topraklama filizinden ölçtüğümüzde, 1,2ohm, B binasının topraklaması, 1,1 ohm, C binası topraklaması 1 ohm ölçülmüş. Eğer topraklamaları birleştirdiysek neden aynı ölçüm değerini göremiyoruz şeklindeydi? :)

Biraz uzun yazdım:)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn.volkanpasha,bahsettiğiniz farklar önemsizdir.Sebebi bir çok nedenden olabilir.Mesela test cihazı elektrotları ile blok çevresinde yerleştirilen topraklayıcı elektrotların arasındaki mesafe,yani bu iki nokta arasındaki toprağın spesifik direnci diğer ölçüm yapılan bloğunkine göre ara mesafe ve direnç bakımından farklılık gösterebilir.Ölçme hatası olabilir.Test elektrotlarının batırıldığı yerin ıslaklık durumuna göre bile değişir.Verdiğiniz örnekteki ölçümler iyi aralarındaki fark makul ve doğaldır.
 
Bende buna benzer bir yaklaşımda bulundum.Eğer ilk bina da çaktığı topraklama kazıklarını çıkarmadan, topraklama megerini diğer binanın filizi ile irtibatlandırıp, değer ölçülürse, aynı değerler(çok az farkla da olabilir 0, değerleri) alınacağını belirttim. Benim de yorumum bu şekilde oldu.(Tabii saha da denemeden bu duruma, kesin bir şey söylenmez)
 
Zaten topraklama ölçümlerinde tek yerden ölçülmesi doğru direnç olarak değerlendirilmez. Bir tesisatta en az 3 noktadan ölçüm yapılır ve ortalamaları alınır. Topraklama yapılan yerin üstüne ölçüm çubuklarını çakarsanız direnç düşük çıkacaktır. Topraklama hattından 5-10-15 metre olarak uzaklaşmak uygun olur.
 