bir trafonun sağlam olup olmadığı hangi testlerle anlaşılır?

hero15

Üye
Katılım
23 Haz 2008
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
39
ili elemanlar trafonun değişmesi gerektiğini söylediler ancak göz kararı söylenmiş bişey bu.Bunun durumunu hangi testlerle anlayabiliriz? Gücünü de bilmiyoruz.Direk tipi trafodur.Alt tarafında büyükçe bir pano var bunu da iptal edip okul içine nakledebilirmiyiz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Konudan anlayan birisine göstermekte yarar var.O size yardımcı olur.
 
doble testi, megger testi, ttr testi ve ikaz akım testleri yardımıyla sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz.
 
şu anda çalışan bi trafo ise yetersiz geldiğinden dolayı değişmesi gerektiğini söylemişlerdir.
 
çevirme oranı, izolasyon direnci ölçümü, izolasyon kayıp açısı(power faktörü) ölçümü, sargı dirençleri ölçümü testlerini yaparsanız, bir de mümkünse yağ analizi ile de ekstra bilgi almış olursunuz ki yağ ile ilgili mühim bilgiler verir.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,949
Mesajlar
913,824
Kullanıcılar
449,594
Son üye
srdrgl1905

Yeni konular

Geri
Üst