Bir Kumanda Problemi

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Soruyu soran arkadaş nerde? :)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Soruyu soran arkadaş bu kadar ısrara hiç bir yanıt vermediği için ya siteden ayrılmış olmalı yada çamura yatıyor.
Konuyu biz netleştirelim:
1- Normal bir zaman rolesi olacak (örneğin entes ER30 gibi)
2- Normal 2 adet kontaktör olacak (örneğin siemens 3TF41/22 gibi)
3- Normal bir motor olacak (örneğin 2.2 kW yıldız bağlı 3 fazlı asenkron motor gibi)
4- Normal bir start butonu olacak (Örneğin emas B1Y gibi-tek kontaklı start)
Bunlarla bu işi çözen olursa helal olsun. Eğer site yönetimi uygun görürse bu malzemeleri kendilerine (BU BULMACAYI BU MALZEMELER İLE ÇÖZENE ÖDÜL OLARAK HEDİYE EDİLMEK ÜZERE-MOTOR HARİÇ_) göndermek istiyorum.
 
Edremit kardeş,yalnız motor 10 sn çalışıyor,10 sn duruyor,sonra tekrar 10 sn çalışıyor,normal bir zaman rölesiyle yaparsak 2 adet normal zaman rölesine ihtiyacımız var,yani tek adet zaman rölesiyle çözüleceğini zannetmiyorum.
 
Düz ve ters ZR ile yapılan 2 çözüm...incelersen çalışma mantığını, senin daha önce konuya nekadar yaklaştığını göreceksin. Zaman rölesi kendini resetliyor.
 

Ekli dosyalar

  • Yeni Bit Eşlem Resmi (3).jpg
    Yeni Bit Eşlem Resmi (3).jpg
    19.8 KB · Görüntüleme: 23
  • duz zaman rolelı.jpg
    duz zaman rolelı.jpg
    8.1 KB · Görüntüleme: 22
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar devre çalışıyor,biraz uğraştırdı ama olsun :)
Tam iki saatimi aldı,gerçekten soruyu soran arkadaşı tebrik etmek isterim.
 

Ekli dosyalar

  • TEK START İLE FLAŞLI ÇALIŞMA.rar
    5.5 KB · Görüntüleme: 15
  • adsız.JPG
    adsız.JPG
    16.8 KB · Görüntüleme: 26
Moderatör tarafında düzenlendi:
Makatronik45

Devre simulasyonda çalışıyor , ancak bu devrede klasik zaman rölesi kullanılmışsa uygulamada istenilen sonucu vermez..! Nedenmi? Normal zaman rölesinde 1 N-A / 1 N-K bulunur, sizin devrenizde 2 N-A / 1 N-K kontak kullanılmış .

Yinede harcadığınız 2 saat'lik çaba ve emekleriniz için tebrik ederim.
 