Bina Girişindeki Kofre Sigortalar Hakkında?

Katılım
23 Ara 2009
Mesajlar
41
Puanları
3
Yaş
37
slmlr sorum örneğin 15 daireli 3 faz alan bir binanız var her daireniz 25 amper yük çekiyor bina girişindeki kofrenizdeki sigortalar 63 amperlik nh sigortalı,15 daireyi üç faza dağıtırsanız her 5 daireniz 125 amper çeker, anlamadığım 63 amperlik kofre sigortası neden atmıyor onlarca örnek verebilirim umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir...cvplarınız için şimdiden tşklr....
 

scorpion eyes

Uzman Üye
Katılım
22 Tem 2011
Mesajlar
1,144
Puanları
203
slmlr sorum örneğin 15 daireli 3 faz alan bir binanız var her daireniz 25 amper yük çekiyor bina girişindeki kofrenizdeki sigortalar 63 amperlik nh sigortalı,15 daireyi üç faza dağıtırsanız her 5 daireniz 125 amper çeker, anlamadığım 63 amperlik kofre sigortası neden atmıyor onlarca örnek verebilirim umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir...cvplarınız için şimdiden tşklr....
Eş zamanlılık katsayısı ve talep güç terimlerini siteden araştırınız bu konuda çok bilgi var. Şalt malzeme talep güce göre belirlenir.
 

zaferim

Üye
Katılım
25 Tem 2010
Mesajlar
14
Puanları
3
Yaş
40
o şekilde hesaplanmıyor da o yüzden.
 
Konu Sah
A
Katılım
23 Ara 2009
Mesajlar
41
Puanları
3
Yaş
37
valla okudum açıkçası tam olarak sorumun cvbını alamadım yani ben sadece kofredeki sigortanın neden atmadığını merak ediyorum sonuçta çektiği amper belli daha detaylı anlatan olursa sevinirim
 

scorpion eyes

Uzman Üye
Katılım
22 Tem 2011
Mesajlar
1,144
Puanları
203
valla okudum açıkçası tam olarak sorumun cvbını alamadım yani ben sadece kofredeki sigortanın neden atmadığını merak ediyorum sonuçta çektiği amper belli daha detaylı anlatan olursa sevinirim
Konu hakkında sitede çok bilgi var anlamadığınıza göre herhalde meslekten değilsiniz. Size pratik bir hesapla durumu izah edeyim;

12kw kurulu güce sahip bir dairemiz olsun. Bu dairenin talep gücü 8kw'a kadar % 60 kalan gücün % 40'ı şeklindedir.
Daire talep gücü: 8x0,6 + 4x0,4 = 6,4kw

10 daire bir blok ise iç tesisler yönetmeliğinden 10 daireli apartmanda eş zamanlık katsayısı : % 43
Apartman toplam kurulu gücü 12x10= 120kw
Apartman talep gücü = 120x 0,43 = 51,6kw

Sen ana giriş şalteri 120kw üzerinden neden hesaplanmıyor ana şalter amperajı normalde küçük benim mantığıma göre, neden atmıyor diyorsun oysaki uygulamada bina talep gücü 51,6kw. Eş zamanlılık katsayısı aynı anda yüklenme % oranıdır hesaplar ve istatistiksel değerlere göre belirlenip iç tesisler yönetmeliğine konulmuştur.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/9136-eszamanlilik-faktoru/sayfa2.html
 
Son düzenleme:
Konu Sah
A
Katılım
23 Ara 2009
Mesajlar
41
Puanları
3
Yaş
37
meslektenim sadece bu konu hakkında bilgim kısıtlıydı onu farklı yorumlarınızla öğrenmek istedim cvplarınız için tşklr...
 