Besleme Kartı Hakkında Soru

H_SerhatY

Üye
Katılım
10 Tem 2018
Mesajlar
78
Puanları
1
Arkadaşlar konu hakkında pek bilgi sahibi değilim. Doğru olmuş mu bilmiyorum. Yardım ederseniz sevinirim.
1536087790531.png
Bu şeması.
1536088860393.png
Bu da PCB çizimi.
 
Pekala ilk yorum benden geliyor anlaşılan;
C1-c8 bu sayıda olmalı mı birer yeterli değil mi,
C7 ve c8 kaç volt gerçek boyutları bu mu,
lm317 ve 337 arkasına parazitik kond ler eklemek mümkün,
pcb yi daha verimli kullanabilirsin.
 
Pekala ilk yorum benden geliyor anlaşılan;
C1-c8 bu sayıda olmalı mı birer yeterli değil mi,
C7 ve c8 kaç volt gerçek boyutları bu mu,
lm317 ve 337 arkasına parazitik kond ler eklemek mümkün,
pcb yi daha verimli kullanabilirsin.
1 - Low-ESR kondansatör bulamadığımdan dolayı en az 2 tane paralel elektrolitik lazım diye biliyorum. 3 tane ekledim. Sanırım biraz çok olmuş :)
2 - Evet gerçek boyutları bu 1.1" yani yaklaşık 2.8cm. 1uF 400V Polyester.
3 - Parazitik kondansatör derken? Tam anlayamadım.
4- Evet, kullanılabilir. Yeni başladım. Bunu da göz önüne almak lazım :)
Ekleme:
1536169898552.png
Bu yeni düzenleme.
 
Son düzenleme:
Yolların taşıyacağı akıma göre ince ve kalın olmasını da göz önğnde bulunduruyorsun di mi, 400v çok 63v veya 100v olanını kullan,
https://www.google.com.tr/search?q=...AUICigB&biw=1280&bih=887#imgrc=u66rn0psig_RUM:
veya sağındaki;
https://www.google.com.tr/search?q=...AUICigB&biw=1280&bih=887#imgrc=eRCupjgGGs70fM:
1 - Evet, göz önünde bulundurdum. O yüzden ana yollar daha kalın ya :)
2 - Bulabilsem ben de kullanacağım 63V veya 100V ama yok burada :)
3 - Ayarlanabilir olmasına gerek olmayacak gibi duruyor, sabit 15V lazım :)
 
Son düzenleme:
C9 un benzerini +15 voltun vo ile gnd arasına bağlarsan daha iyi olur.
 
C7 ve R4 bağlantısını yaptın mı? k.diyotların boyutu doğru mu? Üzerinde biraz daha çalışılabilinir ama ilk olduğu için olur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,165
Mesajlar
915,606
Kullanıcılar
449,930
Son üye
oguuz680

Yeni konular

Geri
Üst