elimde druck ptx 7535 0-10 bar basınç transmitterı var.bunu kalibre etmek istiyorum.+ ve- iki ucuna 24v. dc gerilim verip, havayı da verdikten sonra 4-20 mA akımı nereden ölçmem gerekiyor.Yada kalibrasyonu daha farklı şekilde nasıl yaparım.Teşekkürler
 
Bir basinc transmitteri kullanici kalibre edilmez. Uretici onu zaten kalibre etmistir. 24V DC ile beslendiginde maruz kaldigi basincla orantili olarak 4 ila 20mA arasinda bir akim ceker. Bu akimi olcmek icin dogal olarak bir mA metreye ihtiyac duyulur ve Ampermetre devreye seri olarak baglanir. Ampermetre el tipi olcu aleti olabilecegi gibi 4...20mA girisli gosterge ya da proses kontrol cihazlari ve PLC ler de olabilir.
 