Bara seçimi

Katılım
10 Eki 2017
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
28
49 daireli Bina panosu yapıyoruz maksimum toplam akım 315 ampermiş fazları dağıtırken bara başına yaklaşık 15 daire bağlandı r s t baralarının üçüde 20x3 lük bakır bara takıldı ancak bana az geldi sorduğumda yeterli olacağını söylediler bu konuyu açıklayabilirseniz sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Faz başına bara sayısı.
 
Son düzenleme:
Faz başına bara sayısı arttıkça,tabiiki akım taşıma kapasiteside artacaktır.
 
maksimum akım derken talep gücü üzerinden mi hesapladınız?
toplam kurulu güç üzerinden değil talep gücü üzerinden en fazla çekilecek akımın değerini söylemeniz lazım.
 
Faz başına bara sayısı arttıkça,tabiiki akım taşıma kapasiteside artacaktır.
Ancak faz başına 1 bara kullanıldı bu durumda akım taşıma değeri her faz için 20x3 barada aynı mı olur
 