    49 daireli Bina panosu yapıyoruz maksimum toplam akım 315 ampermiş fazları dağıtırken bara başına yaklaşık 15 daire bağlandı r s t baralarının üçüde 20x3 lük bakır bara takıldı ancak bana az geldi sorduğumda yeterli olacağını söylediler bu konuyu açıklayabilirseniz sevinirim
     
    hidrojenH2O bunu beğendi.
  2. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.579
    Beğenilen Mesajları:
    1.744
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    -Acemi-, Under Ground ve ademcelik bunu beğendi.
  3. Kutay sahin

    Kutay sahin Üye

    Katılım:
    10 Ekim 2017
    Mesajlar:
    14
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
  4. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.579
    Beğenilen Mesajları:
    1.744
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Faz başına bara sayısı.
     
    Son düzenleme: 12 Ekim 2017
  5. Kutay sahin

    Kutay sahin Üye

    Katılım:
    10 Ekim 2017
    Mesajlar:
    14
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Orasını anladım ama bara sayısı arttıkça akım değerleri yükselmiş bu ne demek oluyor
     
  6. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.579
    Beğenilen Mesajları:
    1.744
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Faz başına bara sayısı arttıkça,tabiiki akım taşıma kapasiteside artacaktır.
     
    -Acemi- bunu beğendi.
  7. trytry

    trytry Üye

    Katılım:
    4 Ekim 2017
    Mesajlar:
    14
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    maksimum akım derken talep gücü üzerinden mi hesapladınız?
    toplam kurulu güç üzerinden değil talep gücü üzerinden en fazla çekilecek akımın değerini söylemeniz lazım.
     
  8. Kutay sahin

    Kutay sahin Üye

    Katılım:
    10 Ekim 2017
    Mesajlar:
    14
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Ancak faz başına 1 bara kullanıldı bu durumda akım taşıma değeri her faz için 20x3 barada aynı mı olur
     