49 daireli Bina panosu yapıyoruz maksimum toplam akım 315 ampermiş fazları dağıtırken bara başına yaklaşık 15 daire bağlandı r s t baralarının üçüde 20x3 lük bakır bara takıldı ancak bana az geldi sorduğumda yeterli olacağını söylediler bu konuyu açıklayabilirseniz sevinirim
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,505
Beğeniler
3,234
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#4
Faz başına bara sayısı.
 
Son düzenleme:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,505
Beğeniler
3,234
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#6
Faz başına bara sayısı arttıkça,tabiiki akım taşıma kapasiteside artacaktır.
 
Katılım
4 Eki 2017
Mesajlar
38
Beğeniler
3
Puanları
3
#7
maksimum akım derken talep gücü üzerinden mi hesapladınız?
toplam kurulu güç üzerinden değil talep gücü üzerinden en fazla çekilecek akımın değerini söylemeniz lazım.
 