İşyerimde 3150 kva cos 0,98 trafo var ve 2000 kw yük var baralar ısınıyor ve o.g röleye aşırı yük ikaz geliyor bu değerlerdeki bir sistemin bara ısısı ne olmalıdır arkadaşlar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İşyerimde 3150 kva cos 0,98 trafo var ve 2000 kw yük var baralar ısınıyor ve o.g röleye aşırı yük ikaz geliyor bu değerlerdeki bir sistemin bara ısısı ne olmalıdır arkadaşlar


Verdiğiniz cosinüs üzerinden konuşursak reaktifiniz %20 yani cezada gözüküyor.Reaktifi düşürürseniz baralarınız biraz daha rahatlar.
 