üç faz 400v 200 A taşıyacak bakır baraları alüminyum olanlara ek yapmamız gerekiyor. yıllar önce bir italyan mühendis bunun sadece somun ve civata ile sıkılarak yapılamayacağını, araya bir tarafı bakır diğer tarafı gümüş kaplı bir plaka konması gerektiğini aksi taktirde sorunlar oluşabileceğini söylemişti.

ne dersiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
üç faz 400v 200 A taşıyacak bakır baraları alüminyum olanlara ek yapmamız gerekiyor. yıllar önce bir italyan mühendis bunun sadece somun ve civata ile sıkılarak yapılamayacağını, araya bir tarafı bakır diğer tarafı gümüş kaplı bir plaka konması gerektiğini aksi taktirde sorunlar oluşabileceğini söylemişti.

ne dersiniz?

Kesinlikle doğrudur. Bakır ile Amüminyum direkt olarak bağlandığında bir süre sonra aralarında kimyasal reaksiyon başlayıp bağlantı akmış pil görüntüsü ile oksidasyon başlayacaktır.

Her iki farklı malzemenin arasına ince nikelaj kaplanmış bakır varak koyulması takdirde herhangi bir sorun çıkmaz.

Tecrübe ile sabittir.
 
Kesinlikle doğrudur. Bakır ile Amüminyum direkt olarak bağlandığında bir süre sonra aralarında kimyasal reaksiyon başlayıp bağlantı akmış pil görüntüsü ile oksidasyon başlayacaktır.

Her iki farklı malzemenin arasına ince nikelaj kaplanmış bakır varak koyulması takdirde herhangi bir sorun çıkmaz.

Tecrübe ile sabittir.

bunu bizim sorduğumuz baracıların hiç biri bilmiyordu. bu arada :)
 
evet italyan doğru söylüyor. baraların haricinde alüm. kabloları bakır kablolara eklemeye yarayan özel klemenslerde de italyanın söylediği kaplamayı görebilirsiniz.
 
aynı sistemi biz kullanıyoruz. ince bir bakır- alüminyum levhamız var. ve de pahalı bir şey. bir yüzü alüminyum bir yüzü bakır. özel bir yöntemle birbirine sabitlenmiş iki bara gibi düşünebilirsiniz. yukarıda Sn tossun2008 in dediği gibi oksidasyona sebep olur. TEİAŞ da çalışan tecrübeli mühendisler bu hususu bilirler
 
aynı sistemi biz kullanıyoruz. ince bir bakır- alüminyum levhamız var. ve de pahalı bir şey. bir yüzü alüminyum bir yüzü bakır. özel bir yöntemle birbirine sabitlenmiş iki bara gibi düşünebilirsiniz. yukarıda Sn tossun2008 in dediği gibi oksidasyona sebep olur. TEİAŞ da çalışan tecrübeli mühendisler bu hususu bilirler

Bu kadar pahalı malzeme kullanacağınıza bakır kağıt halindeki levhayı nikelaj kaplattırıp baraların arasına koyunuz. son derece ucuz ve evladiyelik. Biz onbinlerce amper akım taşıyoruz bu biçimde.
 
biz de sadece akım yok ama 110 000 Voltluk bir sistemimiz var. kağıtla olacak iş değil. niye daha sağlamı var iken ucuzunu kullanalım ki Sn tossun. biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlamaya çalışıyoruz genelde.
 
ustadlar aklıma bır soru takıldı. Sımdı bız direk tipi trafo merkezı yaptıgımızda alüminyum ıletken ile Q8 BAKIRI birbirine baglıyoruz Acaba orda celık var dıye mı oksıtlenme olmuyor.....
 
biz de sadece akım yok ama 110 000 Voltluk bir sistemimiz var. kağıtla olacak iş değil. niye daha sağlamı var iken ucuzunu kullanalım ki Sn tossun. biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlamaya çalışıyoruz genelde.

Emin olunki biz eşşeğimizi çok sağlam bir kazığa bağlıyoruz. 110 kVolT ta kaç amper geçtiği yazmamışsınız. sanıyorum ki bizim kullandığımız kadar akımlar kullanmıyorsunuz dur.
 
aynı sistemi biz kullanıyoruz. ince bir bakır- alüminyum levhamız var. ve de pahalı bir şey. bir yüzü alüminyum bir yüzü bakır. özel bir yöntemle birbirine sabitlenmiş iki bara gibi düşünebilirsiniz. yukarıda Sn tossun2008 in dediği gibi oksidasyona sebep olur. TEİAŞ da çalışan tecrübeli mühendisler bu hususu bilirler
konuyu cortlattım farkındayım o yarısı bakır yarısı alüminyum baradan lazım nereden temin edebilirim kullandıgınızı söylemişsiniz
 