Bakır Baralarda civata, kuvvet ve kontak direnç hesabı

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Merhaba,

Örnek: Tablo 22'den 50 mm genişliğindeki bir bara için parametreler alınır. Kontak gücü F tarafından verilir (iki adet 12 mm'lik cıvatanın uygulaması)
Günlük uygulamada, temas basıncının ölçülmesi imkansızdır ve aşağıdaki cıvatalara uygulanan torktan çıkarılması gerekir.
denklem: T=KFD
T=Sıkma torku(Nm)
K=Somun factörü(Talo 19’dan)
D=Cıvata çapı(Tablo 21’den)
F=Kuvvet(kN)

"Somun faktörü", sürtünme katsayısı, yüzey kalitesi ve dişlerin yağlanması durumu gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Diğer yatak yüzeyleri. Tablo 19, farklı yağlama durumları için tipik somun faktörleri vermektedir.
1546503085676.png

1546503105157.png

T=Sıkma torku(Nm)
K=Somun factörü(Talo 19’dan)
D=Cıvata çapı(Tablo 21’den)
F=Kuvvet(kN)Bağlantının alanı 3500 mm2'dir,(50x70mm2) bu nedenle basınç:
1546503170875.png

1546503198569.png

1546503230838.png

1546503272705.png

1546503337408.png


Kaynak: David Chapman ''Jointing of Copper Busbars''

Bu dokümanın hazırlanmasında katkılarından dolayı Makina Yüksek Mühendisi Tarık AKIN ve Uçak Mühendisi Mehmet İNCEKARA'ya teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • 1546503314984.png
    1546503314984.png
    18 KB · Görüntüleme: 22
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,475
Kullanıcılar
449,891
Son üye
Ercan29

Yeni konular

Geri
Üst