4x18w lık bir armatürün elektrik kesintide de 1 saat süreyle yanması için armatürde kullanılması gereken acil aydınlatma kiti ve bataryası nasıl olmalıdır
şartnameye göre acil aydınlatma armatürlerinin en az 1 saat yanması gerekiyor. 4x18w lık armatürde. 4 floresan içinde ayrı ayrı 4 tane pil mi gereklidirbu sorunuza ürünleri alacağınız firma daha kesin cevap verir.
piyasada farklı türlerde acil kit ve piller var. tam olarak neyi örenmek istiyorsunuz?
şartnameye göre acil aydınlatma armatürlerinin en az 1 saat yanması gerekiyor. 4x18w lık armatürde. 4 floresan içinde ayrı ayrı 4 tane pil mi gereklidir
acil durumlarda 4x18wlık armatürün yanlızca bir floresanı yanacak yani değilmi.peki bir tane 4.8v 2.0ah lık pil 1 floresanı kaç saat yatmak için yeterlidir.Tridonic markası için örnek verecek olursam;
4x18W armatür için acil aydınlatma kit' i kullanıldığında herhangi bir enerji kesintisinde sadece 1 lamba yanar. (acil aydınlatma, bir yedek aydınlatma değildir. Herhangi bir afet durumunda insanların ortamı hemen terkedebilmeleri için gerekli min. aydınlatmadır)
Sizin söylediğiniz gibi lamba sayısına göre pil belirlenmez. tridonic örneğindeki acil aydınlatma kitine 3 adet 1.2V ve 2.0Ah' lik pil takılır.
acil durumlarda 4x18wlık armatürün yanlızca bir floresanı yanacak yani değilmi.peki bir tane 4.8v 2.0ah lık pil 1 floresanı kaç saat yatmak için yeterlidir.
bu konu hakkında hala soru işaretleri var aklımda. örnek verecek olursam. 4x18w 2 balastlı bir armatürde acil aydınlatma kiti sadece bir balasta uygulanmış olsun ve akü kapasitesi (4 tane 1.2v 1700mAh piller seri bağlı şekilde .. ) bir balasta bağlandığı için 2 tane floresan yanacak acil durumda. şimdi bu pil kapesitesi 2 tane 1x18w lık floresanı ne kadar süre yakabilir.
ulaşamıyorum. markası ALTEZ.acil aydınlatma kitinizin markası nedir?
ayrıntılı teknik sorularınıza cevap vermiyor mu bu kit üreticisi?