acil aydınlatma kiti hakkında bilgisi olan,sistemin nasıl çalıştığını nerelerde kullanıldığı bilen arkadaşlar bizi aydınlatırsa çok memnum olacağım,şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
acil aydınlatma kiti hakkında bilgisi olan,sistemin nasıl çalıştığını nerelerde kullanıldığı bilen arkadaşlar bizi aydınlatırsa çok memnum olacağım,şimdiden teşekkürler.
Acil Durum Kiti (ACK) dediğimiz kitlerin görevi olası felaket durumlarında (yangın, deprem vs.) insanların ortamı güvenli şekilde terkedebilmeleri için gerekli aydınlık seviyesini sağlamaktır. Bu değer ortalama 1 lux olarak (ay ışığı aydınlatması) kabul edilir. Yangın yönetmeliğine göre acil durum kiti armatürün içinde bulunmalıdır. Dolayısıyla sistemi UPS'ten beslemek bu konuya çözüm olmaz.Sistemin çalışma şekline gelince, sistemin içinde 1 saatlik ya da 3 saatlik piller bulunur. Bu armatürün 1 ampulünü %10 seviyesinde yakar. Acil durum kiti, armatürle aynı faza değil anahtarlanmamış farklı bir faza bağlanır. Buna referans fazı denir. Referans fazından sistemde kesinti olup olmadığı kontrol edilir, kesinti yoksa sönük kalır, eğer kesinti olursa anında devreye girer.
 
Kitin voltajı 12vise inverter ile 220vac çıkartılarak kullanılabilir. Yinede de LED öneririm. Bir de bu kompaktların 12v ile çalışanları var ama biraz tuzlu bot, tekne, yat için malzeme satıcılarında bulabilirsiniz.
 
Acil Durum Kiti (ACK) dediğimiz kitlerin görevi olası felaket durumlarında (yangın, deprem vs.) insanların ortamı güvenli şekilde terkedebilmeleri için gerekli aydınlık seviyesini sağlamaktır. Bu değer ortalama 1 lux olarak (ay ışığı aydınlatması) kabul edilir. Yangın yönetmeliğine göre acil durum kiti armatürün içinde bulunmalıdır. Dolayısıyla sistemi UPS'ten beslemek bu konuya çözüm olmaz.Sistemin çalışma şekline gelince, sistemin içinde 1 saatlik ya da 3 saatlik piller bulunur. Bu armatürün 1 ampulünü %10 seviyesinde yakar. Acil durum kiti, armatürle aynı faza değil anahtarlanmamış farklı bir faza bağlanır. Buna referans fazı denir. Referans fazından sistemde kesinti olup olmadığı kontrol edilir, kesinti yoksa sönük kalır, eğer kesinti olursa anında devreye girer.

Berk dostum sadece senin bilmen için şu ek bilgi gerekebilir.

1.derece deprem bölgelerinde (Türkiye gibi) armatürler kendinden bataryalı olmalıdır, ups kullanımı uygun değildir.

120' den fazla insanın çalıştığı yerlerde 3 saatlik acil aydınlatma sistemi kurulmalıdır. 120' den az ise 1 saatlik olabilir.

EKLEME: mesaj baya eskiymiş kusura bakma :)
 
Son düzenleme:
projelerde acil aydınlatma kiti için Aleve dayanıklı N2XH FE 180 0,60/1 kV kablo 2 x 1,5re kablo kullanıyor. aydınlatma kiti şarjlı elektrik kesilince bataryadan besleniyor. Niçin fe 180 aleve dayanıklı kablo kullanılıyor. Anladığım kadarıyla şarj olduğundan kablo yansa bile aydınlatma işlemi devam eder ?
 