Ayırıcı patlaması

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yasin094
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

yasin094

Üye
Katılım
11 Kas 2016
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba herkese iyi günler
Ekte görüldüğü üzere bir jendimce bir şema çizdim bu hatta herhangi bir arıza durumunda bütün ayırıcılar kapalı durumdayken trafo kesicilerini açtığımızda(trafoları yükten ayırıyoruz) hattı bedaş tarafından ayırmak istrdiğimizde 1.ayırıcıyı her açtığımızda ayırıcı komple patlıyor ve bedaş tarafına vurup ordan hattı açtırıyor bu neden olur en son açtıjlarında bütün 2 sigorta tuz buz oldu
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20250316_133153.webp
    IMG_20250316_133153.webp
    43.5 KB · Görüntüleme: 17
bedaşla irtibata geçip eneriyi kestirdikten sonra bahsettiğiniz 1. ayırıcıyı açabilirsiniz. yapılan manevrayla giriş hattını topraklıyorsunuz. aşağıda linkini verdiğim konuyu okumanızı tavsiye ederim.

 
Merhaba, 1 . Ayırıcı direk tipi HS mi HST mi, ayırıcı tipi ve topraklamasi Hk. Bilgi verirmisiniz. Eğer HST bir ayırıcı ise açma esnasında henüz ark kesilmeden topraklaniyor olmalıdır. Bu durumda manevra yapan personelin daha seri hızlı bir açma yapması çözüm olabilir. Ben 1. Ayırıcı için topraklama mekanizmasını manuele çevirmeyi yada buraya harici direk tipi gazlı ayırıcı koymanızı öneririm
 