Arkadaşlar,

Konunun çözümü için aşağıdaki işlem basamaklarını yapmak gerekmekte.

1. Önce bobine enerji verilir.

2. Gerilim ölçülür. Not edilir.215V

3. Akım ölçülür not edilir.0,1A

4. Bobinin enerjisi kesilir.

5. Ölçü aleti direç kısmına getirilir. Direç değeri ölçülür.16 Ω

6. Daha sonra aşağıdaki hesaplar yapılır.

upload_2017-4-6_17-54-18.png


Kaynak:Elektrik ölçü aletleri ve Elektriksel Ölçmeler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.