ATV 12 hızlı devreye alma parametreleri

KORAY- Ü

Üye
Katılım
2 Tem 2008
Mesajlar
250
Puanları
1
Yaş
39
ATV12 KULLANIMI HAKKINDA


1- LI2 ile ters yöne dönüş sağlamak ;

Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır ,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda rrS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L2h yazarken entere 3 sn basılı tutularak işlem tamamlanır,
ESC tuşu ile en başa RDY ‘ye geri dönülür...

Kısacası ;

RDY – Conf – FULL – FUN – rrS – L2h ( entere 3sn basılı tutun )



2- Hazır Hızları Programlamak ;

Ekranda RDY yazıyor iken üstteki yuvarlak düğmeye ( Enter ) bir kez basılır ,
Sağa doğru çevrilerek ekranda Conf yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FULL yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda FUN yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PSS yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS2 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L3h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda PS4 yazarken entere tekrar basılır,
Sağa doğru çevrilerek ekranda L4h yazarken entere 3 sn basılı tutulur, esc tuşuna basılır ve böylece 4 adet hız referansı atanmış olur. Bu hızları programlamak için FULL menüsü içindeki SET menüsünde SP2, SP3 , SP4 değerleri kullanılır.. Bu değerlerin sağlanabilmesi için ise aşağıdaki konfigrasyon kullanılır.

Kısacası ;

RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS2 – L3h ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – FUN – PSS – PS4 – L4h ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – SET – SP2 - ... ( 2. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – SET – SP3 - ... ( 3. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – SET – SP4 - ... ( 4. Hız değerinizi girin ve entere 3 sn basılı tutun )


LI1 + LI3 = SP2 (ileri yönde)
LI1 + LI4 = SP3 (ileri yönde)
LI1 + LI3 + LI4 = SP4 (ileri yönde)

LI2 + LI3 = SP2 (geri yönde)
LI2 + LI4 = SP3 (geri yönde)
LI2 + LI3 + LI4 = SP4 (geri yönde)








3- Start ve referansı nereden vereceğinizi belirlemek; (Terminalden mi yoksa ekrandan mı ?)


RDY – Conf – FULL – CTL – CHCF – SEP ( entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AII ( Terminalden referansı belirleyebilmek için (Harici Potansiyometre ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – FR1 – AIUI ( Ekran üzerindeki potansiyometreyi (enter tuşunu kullanarak) referansı belirleyebilmek için (entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – tEr ( Terminalden kontrol sağlayabilmek için ( 24V-LI1 arası start için mesela ) (entere 3sn basılı tutun )

RDY – Conf – FULL – CTL – CdI – LCC ( Ekran üzerindeki RUN – STOP tuşları ile kontrol için) (entere 3sn basılı tutun )
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hocam kusuruma bakmazsın dimi ufak bir düzeltme yapmak isterim 3 .madde de ufak bir sorun var
 
gerçekten öyle bir anda yazmışsınki eline sağlık kitapcığında yazmayan parametreler var eline sağlık teşekkürler
 
slm atv 12 conf parametresine giremiyorum neden
 
selamlar atv 312 conf paramametresine giremiyorum.bu cihazda oparatör şifresi olabilirmi acil yardım lütfen
 
selam monofaze atv 12 ye analog sensor kullandım. motorum 0,37 kw sürücüm 0,55 kw.
5hz de dokuma makinasına lüvert salması yaptırıyorum. fakat belli bir süre sonra motor aşırı ısınıp olf ikaz veriyor. yardım lütfen
 
herkese slm
benimde atv12 sürücü ile ilgili bi sorum olacak ya neden bunların kılavuzlarını anlaşılır yapmazlar anlamadım yoksa sorun bizde mi.!!!
bende monafaze girişli bi sürücü ve 24000 dd/dk lık bi motor sürücüden frekansı 400hz yapmam lazım aslında yaptım ama 50hz üstüne çıkmıyor hem potla hem AO ile sürüyorum
bunlarla ilgili parametre ayarlarını yazarsanız çok sevinirim.tşkler...
 
non menüsünden cod paramtresine gir oraya 2663 yaz entere bas esc ye basarak rdy yazısına gel sonra tekrar non menüsünden cod parametresine gir off yaz entere bas rdy esc ye basarak rdy'e gel istediğin parametreler açılır iyi çalışmalar...
 
5 hz cihaz için düşük bi devirdir düşük devirde çalıştırdığın cihazın torque sini arttırman gerek
Conf Full drc UFR yi %100 yap.
 