Mevcut proje üzerinden jeneratör mahsuplaşması yapılmış bu sebeple proje dışına çıkamıyorum. Yangın hidroforunun transfer panolarında özellikle ATS olarak belirtilmiş fakat blokların sayaç panolarının transferlerinde TMŞ olarak belirtmiş. TMŞ'den girişi alıp kontaktörler ve diğer elemanlar ile transfer panosu mu hazırlayacağız yoksa motorlu TMŞ ile mi yapmam gerekiyor yada ATS ile direkt mi çözeceğim. Seçenek bol oldu şimdi.
 
Merhaba, burada bir kavram kargaşası mevcut. ATS otomatik transfer sistemi dir. Otomat, kontaktör, TMŞ veya kesiciler kullanılarak yapılabilir. Sizin projede termik ayarlı motorlu TMŞ öngörülmüştür. Bunu projede belirtilen özellikte ve akım ayar sahasına sahip TMŞ lerden oluşan hazır set olarak tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Mekanik kilitlemede istenildiği için hazır set kolay oluyor. Yoksa sadece elektrik sel kilitleme olsaydı istediğiniz farklı marka ve model TMŞ ler ile bu ATS sistemini oluşturabilirsiniz.