hayir sürekli olarak ölçmüyoruz,sadece bir seferligine ölçüm yapıyoruz ve kac baudratede geldigini bulmus oluyoruz.tabiki bunu ölcebilmemiz için ilk gönderdigimiz bilginin sürekli bir(FF) veya sürekli sıfır olmaması gerekir.bunun içinde ilk kalibrasyon bilgisi olarak 10101010 gönderiyoruz.Dediginiz gibi hat sürekli olarak set degerinde,reset durumuna düstügü an sayıcıyı saydırmaya baslıyoruz ve birsonraki set anına kadar gecen süreyi buluyoruz.iste baudrate süresini veren bu ölçtügümüz deger.Tabiki yanlıs deger okumamak için bir sonra gelen bilginin set olduguna emin olmamız gerekir.işte bunun için kalibrasyon bilgisi olarak 10101010 gönderiyoruz.bu sayede biliyoruzki start bitinden yani sıfıra düstügü andan sonra gelen bit set.
Baska bir çözüm ise baslangıcta gönderdiginiz ilk bilginin ne oldugunu biliyorsanız,bu bilgiyi alıcı tarafda farklı baudratelerde okuyarak dogru gelip gelmedigini kontrol etmeniz ve dogru geldigi andaki baudratenin gecerli baudrate oldugu sonucuna varmanız.Tabiki elsıkısma yapabilmeniz için bütün baudrateleri taramanız gerekir(yani aynı bilgiyi işin baslangıcında 15-20 kere göndermeniz gerekir).