Asenkron motora yol verme ile alakalı bir soru

Haberci

Üye
Katılım
7 Ara 2006
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar asenkron motora yolvermede kullanılacak kablonun kesitlerini ve kontaktörleri neye göre belirliyoruz örneğin 10kw bir motora yolvermek için hangi kesitte kablo ve uygun kontaktörü neye göre belirliyoruz biraz ayrıntılı yazarsanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşım bu sitede,internette araştırırsan rahatlıkla bulabilirsin,kaç kw lık motor için hangi kontaktör kullanılması lazım,hangi termik röle kullanılması lazım bunların bilgileri hep yazıyor.kolay gelsin.
 
Buradaki bilgili kişiler yüzlece markanın yüzlerce model kontaktör, termik, kablo akımı, sigorta ....sını ezberlemezler. İhtiyaçları olduğunda kataloglardan yada internetten açıp bakarak karar verirler. Tecrübelerinden yararlanmak istiyorsanız soru mantığınızı değiştirmelisiniz. Örneğin anma akımı 100A olan çin malı bir kontaktörden siemens'in 63A lik 3TF47 si iyidir diyebiliriz. Yada 10kW motor için Y/Ü de 3TF42 yeterli ama 3TF43 kullan diyebiliriz. 2.5 luk kablo yeterli ama mesafe 40m fazla ise 4lük kullan diyebiliriz. Bu ne motorudur? konveyör motoru ise direk çalıştır, Bıçkı motoru ise mutlaka yıldız üçgen yap, hidrolik pompa motoru ise....diyebiliriz.
 
Arkadasim bazi sitelerde aradiklarin mevcuttur sayet pm olarak ulasirsan sana tablolari bi sekilde ulastiririm .....

ELEKTRİK KABLOSU SEÇİMİ.
Problemsiz ve ekonomik bir işletim için doğru kablo seçimi ve kaliteli uygulama işçiliği çok önemlidir.

Kullanılması gereken kablonun kesiti kablo uzunluğuna, motor gücüne, şebekenin voltaj değerine ve çevre sıcaklığına bağlıdır.

Olması gerekenden daha ince seçilmiş elektrik kablosu motor yanmasına ve elektrik sarfiyatının artmasına sebep olmaktadır.

Kullanılan elektrik kablolarında ortaya çıkan gerilim ve güç kayıpları aşağıdaki formüllerle hesaplanır .

1 ) "(direkt) kalkışlı sistemlerde ;



Gerilim kaybı "U = "3 . L . l N . cosÆ . 100
? . d . U

Güç kaybı "P = " U
cos2Æ

Gerilim kaybı "U = 2 . L . l N . cosÆ . 100
"3 . ? . d . U

Güç kaybı "P = " U
cos2Æ

"U : Gerilim kaybı (%)
"P : Güç kaybı (%)
L : Kablo uzunluğu (metre)
lN : Anma akımı (Amper)
? : Kablonun iletkenlik kat sayısı m/©.mm2
Bakır kablolarda : 56
Alüminyum kablolarda : 35
Demir kablolarda : 8,5
d: Kablo kesiti mm2
U : Şebeke gerilimi (Volt)
cosÆ : Motorun güç faktörü (%100 yükteki)

Elektrik panosuyla motor arasındaki mesafe dikkate alınarak......... sayfada yer alan tablolardan kullanılabilecek asgari kablo kesiti seçilmelidir .

Uygulama kayıplarını minimize edebilmek için, özellikle voltaj düşüklüğü yaşanan ve pompalama süresinin uzun olduğu uygulamalarda tabloda gösterilenden daha kalın kablo kesitlerinin kullanılması faydalı olur.

..... sayfada yer alan tablolardaki değerler kablonun çevresindeki su veya hava sıcaklığının max. 30°C olduğu durumlarda geçerlidir ve %3'lük gerilim kaybı baz alınarak hesaplanmıştır.

Çevre sıcaklığının daha yüksek olduğu durumlarda tablolarda gösterilen kablo uzunlukları aşağıdaki faktörlerle çarpılarak kullanılmalıdır :
Çevre Sıcaklığı (°C) 30 35 40 50 55

Çarpım Faktörü 1 0,92 0,85 0,65 0,56


Şebeke geriliminin monofaze sistemlerde 220 Volt'tan, trifaze sistemlerde 380 Volt'tan daha düşük olduğu bölgelerde, tablolarda verilen max. kablo uzunlukları aşağıdaki faktörlerle çarpılarak kullanılmalıdır.
Şebeke voltajı (monofaze sistem) (volt) 190 200 210 220

Çarpım Faktör 0,86 0,90 0,95 1


Şebeke Voltajı (trifaze sistem) (volt) 330 340 350 360 370 380

Çarpım Faktörü 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 1


Kullanılan kablolar su altı uygulamalarına uygun, H07 RN-FF veya H07 V V-F standartlarında, yuvarlak veya yassı tipte 1, 2, 4 veya 7 damarlı olarak seçilebilirler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşım öncelikle akım hesabını yapmalısın.
I=P/(1.73*380*cosq) ama buradaki P yani güç değerin motorun milinden verdiği güç değeri değil, motorun şebekeden çektiği elektriksel güçtür.
Bunların hesabı da şu şekildedir:
Verim=Palınan/Pverilen
10kw lık motor demişsin. Ben katalogda o güçte bir motor göremedim. Katalogda 11kw lık yani 15PS lik motorun özellikleri şöyle
cosq=0.86 Verim=%87
şimdi milden alından güç=11kw.
elektriksel gücü hesaplayalım
0.87=11000/Pverilen
Pverilen=12643W
I=12643/(1.73*380*0,86)
I=22.4A

eger motora yıldız üçgen yol vereceksen bunu 1.8 ile, eger direk yolvereceksen 2.2 ile çarpıyorsun.
3kw üzeri yüklerde yıldızüçgen yapılır.
22.4*1.8=40.2A
bu akım değeri çekeceği maksimum akım değeridir ve sigorta ve kesit hesabı buna göre yapılır.
sonra iletken katalogundan bakıyoruz, 6 mm2 lik NYM iletken 44A e kadar taşıyabiliyormuş. iletkenimizi de 6mm2lik seçiyoruz. kontaktör seçimini çok iyi bilmiyorum, yanıltmayayımaaaaaaaa
 
Teşekkürler cobra16 bundan daha iyi anlatılamazdı.
 
4x6mm kablo yeterli olur tabi bide bu motora yıldız /üçken yolvermen gerek onun için seçeceğin sigorta degeri normal nominal akımın 3 kattı olmalıdır çünkü bu tip motorlar ilk kalkınma anında çok akım çekerler. bunuda dikkate al saygılar...
 
Abİcİm Tablodan SeÇmen En DoĞrusu Ama Ben TecrÜbeme Dayanarak Sana 2,5 Kablo Mesafe Uzun İse 4 LÜk Kablo Dİyebİlİrİm
 
Arkadaşlar 10kw bir motor için nasıl 2,5 kablo kullanabiliyorsunuz anlamadım.2,5mm kablo ile sadece bu motorun kumanda panosunu yaparsınız.Burada kullanılacak kablo kesiti 4*6 veya 4*10 olmalı mesafe uzun ise kablodaki ısınmayı dikkate almadınız herhalde.
 