Asenkron Motora Termik ve Kontaktör Bağlantısı

sensiz96

Üye
Katılım
26 Kas 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
34
Bağlantılardan kontaktörün 13 14 numaralı bağlantısı nereye yapılacak bulamadım. birde temiğin çokışı motora mı bağlanacak(3 tane uç)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
termiğin çıkısını kontaktöre girecen kontaktörden çıkıp motora gidecen kontaktörün 13\14 uçlarını ne için kullanacan hiç bişeyde kullanmayacaksan start gösterge lambasına bağla
 
Kontaktörün 13-14 nolu kontağını Start (I) butonuna paralel bağlayacaksın. Bu işleve mühürleme deniyor. Yani Start butonuna bir kez bastığında bıraksanda motor çalışmaya devam eder taa ki stop butonuna basıncaya kadar.
 
Yardımlarınız için çok teşekkürler .Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.
 
resimler ölmüş rica etsem yenileyebilir misiniz?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,268
Kullanıcılar
449,844
Son üye
mehmet.ali.turhan.99@gmai

Yeni konular

Geri
Üst