Asenkron motor ile ilgili bir soru

@emodiyator
merhaba, bir soruda ben sormak istiyorum saçma bir soru olacak ama kafama takıldı kusura bakmayın.Şimdi ilk etikette Üçgen 220 / Yıldız 380 volt yazıyor, bu motor 3 fazlı ve 3 faz gerilimi 380 v değil mi 220 v nasıl sağlanacak , 380 v 220 volta mı düşürülerek veriliyor?Yoksa 380 voltu motora üçgen bağlayıp takıyoruzda sargıda oluşan 220V gerilim mi yazıyor etikette?Etikete sargıda oluşan gerilimi yazmanın amacı ne öyleyse?
Birde bir kaç etikette yıldız 660 volt falan gördüm 660volt nasıl veriliyor motora?
Bağlantı işaretleri yanındaki gerilimler , bu bağlantı yapıldığında motora verilebilecek iki faz arası gerilimin seviyesini göstermektedir. Yıldız 660 volt gördüğünüzde bu motorun yıldız bağlantıda bir sargısına 380 V uygulandığını göstermektedir. Yani siz motorun bir fazına 380 V düşen bağlantıları yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla . Yani üçgen bağlayıp motora 380 volt verebilirsiniz . Diğer 380 ve 220 mevzusunu da buna kıyasla kendiniz çözebilirsiniz . Yıldız 380 de bir faz sargısına 220 volt uygulanabilir demek . Bu motoru direk 380 voltluk şebekeye üçgen olarak bağlayamazsınız . Ancak sürücü ile ya da başka bir yöntemle bağlayabilirsiniz .
Yıldız ve üçgen bağlantı , bunlara ait akım , gerilim hesaplarını incelediğinizde mevzuyu kaparsınız.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
@emodiyator
merhaba, bir soruda ben sormak istiyorum saçma bir soru olacak ama kafama takıldı kusura bakmayın.Şimdi ilk etikette Üçgen 220 / Yıldız 380 volt yazıyor, bu motor 3 fazlı ve 3 faz gerilimi 380 v değil mi 220 v nasıl sağlanacak , 380 v 220 volta mı düşürülerek veriliyor?Yoksa 380 voltu motora üçgen bağlayıp takıyoruzda sargıda oluşan 220V gerilim mi yazıyor etikette?Etikete sargıda oluşan gerilimi yazmanın amacı ne öyleyse?
Birde bir kaç etikette yıldız 660 volt falan gördüm 660volt nasıl veriliyor motora?
Bizim Şebeke gerilimimiz faz-faz arası 380. Bu motoru direk bağlayacaksak etikete göre üçgen bağlalamız gerek. Eğer şebeke gerilimimiz 660 olsaydı. Yıldız bağlayacaktık. Sadece 660 yazan etiket yoktur.

Ayrıca 220 üçgen yazıyor mesela. Buradada invertör ile bağlayabiliriz. İnvertörler genelde besleme 220 ise çıkışta fazlararası 220 olur. O zamanda etikette 220 için hangi bağlantıyı öneriyosa onu bağlarız.
 