ASANSÖR EMNİYET YÖNERGESİ .doc
özet:
ASANSÖRLE İLGİLİ STANDARTLAR.doc
özet:
ASANSÖRLER (GENEL) .doc
özet:
ELEKTRİKLİ SINIF III ASANSÖRLERİ (YATAK ASANSÖRLERİ)-FONKSİYONEL BOYUTLARI.doc
özet:
SINIF 4 ASANSÖRLERİN FONKSİYONEL BOYUTLARI .xls
özet:
SINIF I ASANSÖRLERİ – FONKSİYONEL BOYUTLAR .doc
özet:
özet:
Kod:
ASANSÖR EMNİYET YÖNERGESİ
Asansörlerin mal ve can kaybına neden olabilecek kazalardan korunabilmesi için asansör sahiplerinin aşağıda yazılı talimata uymaları gerekmektedir.
1. Kabinleri kapalı olan asansörlerde, kabin kapısı açık olduğu halde asansör çalışıyorsa,
2. Kat kapılarından herhangi birisi açık olarak asansör çalışıyorsa,
3. Makina dairesi veya asansör kuyusu dahilinde anormal bir ses işitiliyorsa,
4. Su borusu patlaması veya sızıntı veya koridor ve merdivenler yıkanırken kuyu dahilinde su kaçarsa,
5. Kuyu dahilinde herhangi bir şekilde demir veya tahta parçası, bez, cam kırığı gibi bir madde düşerse,
Asansör enerjisi kesilmeli ve şirkete haber verilmelidir.
Bakım firması personeli tarafından arıza giderilmeden HİÇBİR SURETTE asansörün çalıştırılmasına izin verilmemelidir.
- Asansör tesisatında mevcut herhangi bir parça sökülmemeli ve şirkete haber verilmeden gerek makina dairesinde, gerek asansör kuyusu dahilinde, kabinde veya harici kapılarında tadilat, tamirat, badana ve boya gibi işler yaptırmamalıdır.
- Kabin kat seviyesinden 7/8 cm’den fazla aşağı indiği veya yukarı çıktığı zaman şirkete haber verilmelidir.
ASANSÖRLE İLGİLİ STANDARTLAR
TS 863-Nisan 1995 Asansörler; insan taşımak için-elektrikli
TS 1108-Nisan 1995 Asansörler; yük taşımak için-elektrikli
TS 4789-Nisan 1995 Asansör klavuz rayları ve bağlama papuçları
TS 8237-Mart 1990 Asansörler- Yerleştirme ile ilgili boyutlar, Sınıf I, II, III Asansörleri
TS 8238-Mart 1990 Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar, Sınıf IV-Yük
asansörleri
TS 8239-Mart 1990 Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar, Sınıf V-Servis
Asansörleri
TS 10922-Nisan 1993 Asansörler-Emniyet Kuralları İnsan ve Yük Asansörlerinin Yapım ve Montajı İçin
(Elektrikle çalışan)
TS 2168-Mayıs 1976 Asansörler Bakım Kuralları (İnsan ve Yük Taşıma İçin, Elektrikle Çalışan)
TS 1812-Aralık 1988 Asansörlerin Hesap, Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük
Asansörleri İçin)
HER BAKIMDA YAPILACAK İŞLER
1. Makina dairesinin temizlenmesi,
2. Makina/motor temizliği ve ekipleman lastiği kontrolü,
3. Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
4. Motor enversörlerin kontrolü ve temizlenmesi,
5. Kontrol tablosunun temizlenmesi,
6. Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
7. Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
8. Otomatik kapı, kat, ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
9. Kabin üstü revizyon anahtarının kontrolü,
10. Kabin ALARM ve DUR düğmelerinin kontrolü,
11. Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
12. Göstergelerin, yön ışıklarının, butonyerlerin işlerliği ve tüm ampüllerin kontrolü,
13. Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
14. Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve (gerekirse) bunların tamamlanması,
15. Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü (gerekirse) bunların ayarı,
16. Katta durma hassasiyetinin ayarı ve (gerekirse) ayarlanması,
17. Motor milinde boşluk kontrolü,
18. Aşırı yük sisteminin kontrolü,
19. Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sis.
20. Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışırlığının kontrolü,
21. Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.
ASANSÖRLE İLGİLİ STANDARTLAR.doc
özet:
Kod:
TS 863 Nisan 1995 Asansörler; insan taşımak için-elektrikli
TS 1108 Nisan 1995 Asansörler; yük taşımak için-elektrikli
TS 4789 Nisan 1995 Asansör kılavuz rayları ve bağlama pabuçları
TS 8237 Nisan 1995 Asansörler- Yerleştirme ile ilgili boyutlar, Sınıf I, II, III Asansörleri
TS 8238
Mart 1990 Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar, Sınıf IV-Yük
Asansörleri
TS 8239 Mart 1990 Asansörler-Otomatik Kapılı-Yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar, Sınıf V-Servis
Asansörleri
TS 10922 EN 81-1 Nisan 2001 Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1 : Elektrikli Asansörler
TS 2168 Mayıs 1976 Asansörler Bakım Kuralları (İnsan ve Yük Taşıma İçin, Elektrikle Çalışan)
TS 1812 Aralık 1988 Asansörlerin Hesap, Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük
Asansörleri İçin)
TS EN 81-2 Mart 2002 Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2 : Hidrolik Asansörler
TS EN 12016 Nisan 2002 Asansörler İçin Elektromanyetik Uyumluluk
TS ISO 4190-5 Şubat 2001 Asansörler ve Servis Asansörleri – Bölüm 5 : Meskenlerde Kullanılan insan Asansörleri – Planlama ve Seçim
TS ISO 4190-6 Şubat 2001 Asansörler ve Servis Asansörleri – Bölüm 6 : Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlave Bağlantılar
TS EN 81-3 Mart 2002 Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3 : Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri
TS 9761 EN 50214 Şubat 1998 Kablolar – Asansörler İçin Bükülgen Kablolar
TS IEC 227-6 Nisan 1997 Bölüm 6 : Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar
TS IEC 245-5 Nisan 1997 Bölüm 5 : Asansör Kabloları
TS 9766 HD 360 S2 Nisan 1997 Kablolar – Normal Kullanımlar İçin Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör Kabloları
TS 12255 Nisan 2000 Yetkili servisler – Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu Bantları İçin Kurallar
ASANSÖRLER (GENEL) .doc
özet:
Kod:
KULLANIM AMACINA GÖRE
1.1.1 Sınıf I Sadece insan taşımak amacıyla
tasarlanmış
1.1.2 Sınıf II Esas olarak insan taşımak için
tasarımlanan, ancak gerektiğinde yükte taşıyabilen.
1.1.3 Sınıf III Sağlık tesislerinde kullanılmak
üzere hasta, sedye vb. Taşımak
için tasarlanmış.
1.1.4 Sınıf IV Yüklerin şahıslar refakatinde
taşınması için tasarlanmış.
1.1.5 Sınıf V yapım şekli itibariyle içine
insanların giremeyeceği servis
asansörü.
KULLANIM YERLERİ VE ANMA YÜKLERİNE GÖRE
Konutlarda Kullanılan:
100 kg 400 kg
180 kg 630 kg
240 kg 1000 kg
320 kg
Konut Dışı Yerlerde Kullanılan:
630 kg
800 kg
1000 kg
1200 kg
1000 kg
1600 kg
Sağlık Tesislerinde Kullanılan:
1600 kg
2000 kg
2500 kg
Sınıf IV
630 kg
1000 kg
1600 kg
2000 kg
2000 kg.dan büyük
Sınıf V
40 kg
100 kg
250 kg
HIZLARINA GÖRE
Sınıf I II III
0.63 m/sn
1.0 m/sn
1.60 m/sn
2.50 m/sn
2.50 m/sn üzerinde
1.3.2 Sınıf IV
0.40 m/sn
0.63 m/sn
1.0 m/sn
1.3.3 Sınıf V
0.25 m/sn
0.40 m/sn
ELEKTRİKLİ SINIF III ASANSÖRLERİ (YATAK ASANSÖRLERİ)-FONKSİYONEL BOYUTLARI.doc
özet:
Kod:
Beyan Yükü (kütle) Kg 1600 2000 2500
Kabin genişlik b1 mm 1400 1500 1800
derinlik d1 mm 2400 2700
yükseklik mm 2300
Kabin ve Durak Kapıları genişlik b2 mm 1300 13001)
yükseklik h3 mm 2100
tip yan açılan yana açılan
Kuyu genişlik b3 mm 2400 2700
derinlik d2 mm 3000 3300
Kuyu Dibi Derinliği d3 mm
Vn=0.63 m/s3 1600 1800
Vn=1.00 m/s 1700 1900
Vn=1.60 m/s4 1900 2100
Vn=2.50 m/s4 2500 2500
En üst durak seviyesi üstündeki yükseklik h1 mm
Vn=0.63 m/s 4400 4600
Vn=1.00 m/s 4400 4600
Vn=1.60 m/s4 4400 4600
Vn=2.50 m/s4 5400 5600
Makina dairesi (2) Vn=0.63 m/s yüzey A m2 25 27 29
genişlik b4 mm 3200 3500
derinlik d4 mm 5500 5800
yükseklik h2 mm 2800
Vn=1.00 m/s yüzey A m2 25 27 29
genişlik b4 mm 3200 3500
derinlik d4 mm 5500 5800
yükseklik h2 mm 2800
Vn=1.60 m/s yüzey A m2 25 27 29
SINIF 4 ASANSÖRLERİN FONKSİYONEL BOYUTLARI .xls
özet:
Kod:
Anma yükü kg 630 1.000 1.600 2.000
Kabin genişlik A mm 1.100 1.300 1.500 1.500
derinlik B mm 1.400 1.750 2.250 2.700
yükseklik mm 2.200 2.200 2.200 2.200
Kabin ve asansör sahanlık
kapıları genişlik E mm 1.100 1.300 1.500 1.500
yükseklik F mm 2.100 2.100 2.100 2.100
Asansör kuyusu
genişlik C mm 2.100 2.400 2.700 2.700
derinlik D mm 1.900 2.300 2.800 3.200
Kuyu dibi
genişlik P mm
Vn< 1,0 m/s 1.500 1.500 1.700 1.700
Asansörün işletildiği
en yüksek derinli Q mm
seviye Vn<0,1 m/s 4.100 4.100 4.300 4.300
üzerinde kalan yükseklik
SINIF I ASANSÖRLERİ – FONKSİYONEL BOYUTLAR .doc
özet:
Kod:
Genel amaç Konutlar Konut dışı yapılar (İşyerleri, bankalar, oteller vb.)
Beyan yükü
kg 1)
320 1)
320
630
1000
630
800
1000
1250
1600
Kabin mm 900 1100 1100 1350 1600 1950
mm 100 1400 2100 1400 1750
mm 2200 2200 2300
Kabin ve Durak kapıları mm 700 800 800 1100
mm 2000 2000 2100
yan açılan merkezden açılan
21 Merkezden açılan
Kuyu mm
1400
1600
2)
2) 1800 1800 1900 2400 2600
mm 1600 1900 2600 2100 2300 2600
Kuyu dibi derinliği d3mm
1400
2)
1400
1400
1600
2) 1600 1600
2) 2200 2) 2200
En üst durak
seviyesi üstündeki h1 mm
3600
2)