hirilof

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
39
Armatur guc hesabini yaparken lambanin degeri aliyoruz. Ama lambanin guc tuketim degeri normalden fazla. mesela: 58W lik florosan armaturun guc tuketimi 71W olarak gozukuyor. Su ana kadar elime gelen tukm projelerde 58w olarak hesaplanmis. Dogrusunu bilen var mi? ahngi degeri alarak hesaplamak dogrudur? Ayni durum metal halogen lambalar icin de mi gecerlidir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Armatürlerin ampul gücünün dışında balast kayıplarıda vardır.40 W bir floresan armatür 45-46 W güçtedir.Projelerde ampul gücüne göre yani anma gücüne göre hesap yapılır.Sadece Jeneratör gücü belirlemede balastlarda göz önüne alınır.
 