Arkadaşlar sistemımızde ups var. kapasitifi durduramıyoruz.

ika1986

Üye
Katılım
27 Mar 2011
Mesajlar
325
Puanları
1
şönt reaktör koyuluyormuş ne yapmalıyım ne güçte bir reaktör koymalıyım hesabını nasıl yapmalıyım. teşekkur ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şönt reaktör koyuluyormuş ne yapmalıyım ne güçte bir reaktör koymalıyım hesabını nasıl yapmalıyım. teşekkur ederim.
ups'nizin gücü kaç kva ,tek faz giriş tek faz çıkşmı, üç faz giriş tek faz çıkışmı,üç faz giriş üç faz çıkışmı trafolumu(trafolu ise gerk yok) trfosuz ise başta söylediğim bilgileri yazarsanız yardımcı olabiliriz
 
UPS'izin faz durumunu ( 1 faz, 3 faz ) ve etiketinde yazılı olan cos fi değeri ve gücünü belirtirseniz yardımcı olabilirim
 
sayın delta 20. 3 faz giriş 3 faz çikiş. trafosuz 100 kw.
 
sayın durceylan. 3 faz giriş. 3 faz çikiş. cos fi 0.8
 
Muhtemelen gündüz sorun olmuyordur ancak gece az yüklü yada yüksüzken yazıyordur. Dolayısı ile tam güç üzerinden teorik hesap yanıltabilir. Ya sayaçtan tüm gece yazanı saate bölerek yada yüksüzken bir ölçüm alarak şönt reaktörün gücünü belirleyiniz..
 
gruparge svc sistemlerini kullanabilirsiniz kapasitif probleminizi kökünden çözebilir
Grup Ar-Ge
 
günerdr'ye katılıyorum ve mantıklıda çözüm yapılıyor.ihtiyaç olduğunda ihtiyaç kadar şönt reaktör sürülüyor svc ile.bu sayede gereksiz reaktör ısınmaları ve aktif kayıpta önlenmiş oluyor.

diğer bir çözüm yöntemi ise ups gücünün %10'u kadar şönt reaktör bağlamalısınız.ups 3 faz lı ise reaktörde 3 fazlı olmalı.

sizin ups'iniz 100kva ise 10kvar'lık 3 fazlı bir reaktör bağlayabilirsiniz.

reaktörde tavsiye edebileceğim marka hilkar
 