Ariza r 404 a

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
1,119
Puanları
56
Yaş
34
Konum
İzmir
bugün arti 4 oda yüksek oda sıcaklık alarmı verdi. 404 gazlı. Resetledim felan. Aslında cihaz çalışıyor kompresör devrede. Baska bir artı 4 odanın basıncıni ölçtum 2.5 bar civarı gördüm. Arizali odaya baktım 2 bar civarı biraz gaz eksik gibi geldi gaz verdim. Bu arada sağlam odanin dönüşü daha serindi terliyor. Ama gaz verdiğim oda gaz verdikten sonra bile öyle terlemedi. Odayi komple bosalttirdim başka odaya. Burada neler yapabilirim. Gazi komple vakumlayip vereyim diyorum. Msji gören bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba arkadaşlar. Bi kamu kurumunda teknisyenim. Burada daha önce pek görmediğim ve buyuk soğuk hava depoları var. Arada bir ariza veriyor elimden geldiğince bişeyler yapıyorum. Klima gibi değiller tabi. Çoğu zaman buraya yazıyorum aklıma takılanlari. Çoğu ticari değil aslında. olmadığından . Mesela bugün arti 4 oda yüksek oda sıcaklık alarmı verdi. 404 gazlı. Resetledim felan. Aslında cihaz çalışıyor kompresör devrede. Baska bir artı 4 odanın basıncıni ölçtum 2.5 bar civarı gördüm. Arizali odaya baktım 2 bar civarı biraz gaz eksik gibi geldi gaz verdim. Bu arada sağlam odanin dönüşü daha serindi terliyor. Ama gaz verdiğim oda gaz verdikten sonra bile öyle terlemedi. Odayi komple bosalttirdim başka odaya. Burada neler yapabilirim. Gazi komple vakumlayip vereyim diyorum. Msji gören bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
Yokmu bu frigolarin servisi vs?
 
Varda çok para istiyorlar. Iyice öğreneyim kendim de hallederim

Expansion valfi söktüm. İğnesi kirli idi tiner ile temizledim. Expansion komple temizledim ayarı ile oynamadan. Drayer değişti. Vakum yaptım komple. Gas verdim. Ama yine istediğim soğutma yok. Drayer elle uzun süre tutamayaxak kadar ısınıyor. Exp valften gaz sesi sürekli geliyor. Kondenser temiz
 
Varda çok para istiyorlar. Iyice öğreneyim kendim de hallederim

Expansion valfi söktüm. İğnesi kirli idi tiner ile temizledim. Expansion komple temizledim ayarı ile oynamadan. Drayer değişti. Vakum yaptım komple. Gas verdim. Ama yine istediğim soğutma yok. Drayer elle uzun süre tutamayaxak kadar ısınıyor. Exp valften gaz sesi sürekli geliyor. Kondenser temiz

-Yük fazla
-Valf küçük
-Kondanser küçük
-Kompresör büyük olabilir, sadece yazdıklarından yola çıkarak cevap verdim.
 
Abi bu oda sıkıntısiz çalışıyordu. Yani kompresör büyük kondenser küçük gibi sorunlar olsa bastan verimsiz olurdu doğru mu. Ben exp valfi söktüm temizledim vakum yaptım gaz verdim düzelmedi. Basınca göre verdim yanlış hatırlamıyorsam 2.5 bar. Sonra fazla mi dedim gaz tekrar vakum yaptım gaz verdim. Suan sorunsuz çalışıyor. Hic bir şey anlamadım. Bi usta vardı valf ignesi ayarını kurcaladi. Sonra eski haline getirdi ama. O ara bişeyler oldu galiba. Suan sorunsuz. Ama neden yaptığını hala merak ediyorum
 