Ara ara dengesiz kompanzasyon

1 kvarlık reaktörü,zaman rölesi ile,kontak-
tör ( termal kontak için ) ve sigorta üzerin-
den devreye alıp takip edin.Elinizde,zaten
yedek bulunması lazımgelen röledende 1
tane alıp,röleyi değiştirerek o ihtimalide
elimine edin.Bundan fazlası,şimdilik,peh-
livan tefrikasına dönecek.;)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İşyerınızde. bilgisayarlar için kulladıgınız Kesintisiz güç kaynakları UPS varsa, gece işletmenin sarfiyatı düşdüğünde, bu yukler kapasitefe taşabilir.
Ayrıca, yaşadıgımız pandemi nedeniylenişletmelelerde üretim/ sarfiyatda düdüşler oldu. Akım trafolarınız gece sarfiyatlarında büyük oranda kalıuyor olabilirmi.
Bunları, işyerinizi,n özelliklerini bilmediğim için, mesela tarzı ile yazdım.Absürt olarak algılamayın.
 
İşyerınızde. bilgisayarlar için kulladıgınız Kesintisiz güç kaynakları UPS varsa, gece işletmenin sarfiyatı düşdüğünde, bu yukler kapasitefe taşabilir.
Ayrıca, yaşadıgımız pandemi nedeniylenişletmelelerde üretim/ sarfiyatda düdüşler oldu. Akım trafolarınız gece sarfiyatlarında büyük oranda kalıuyor olabilirmi.
Bunları, işyerinizi,n özelliklerini bilmediğim için, mesela tarzı ile yazdım.Absürt olarak algılamayın.
Estağfurullah absürtten kastım bunlar değildi
 
Absürd dediğiniz şeylere,biz,fabrikacılıkta
" beyin fırtınası " diyoruz.Çok önemli bir konudur.Klavyeye dokunan her arkadaşımıza
saygı duymamız gerekir.7,7 MW lık bir kar-
şı basınçlı türbinimizde olan ve 36 gün fabrika duruşuna sebep olan 20 cm çapın-
daki bakır membran arızasını ( mekanikçi-
lerin konusudur ) Kimya Mühendisi bir ar-
kadaşımızın fikri çözmüştü.Burada bizler,
karşılaştığımız durumlardan edindiğimiz
bilgileri ancak paylaşabiliriz.Konuda fikir
beyan eden tüm arkadaşlarımızın fikrine
saygı duyarsak,sorunlarımız daha çabuk
çözülebilir.Unutmayalımki,her konuyu çö-
zerim gibi bir iddia ( gerçi,o tipte 1-2 kişi
var ama ! ,istisnalar müstesnadır ! ) ileri
sürecek durumumuz yok.
 
Aktif güç de dengesiz

Buda beklenen ve sıkça görülen bir durumdur. Yük artışı olmadığına göre yük dengesi değişmiş olabilir,tam yükte çalışmıyor olabilir. Gurup argenin svc sistemi çok ufak değerleri 50-100 var gibi değerleri bile algılayıp sürücüyü sürer. Sorununuz şundan da kaynaklanabilir röleye bağlı akım trafosu büyük yükler çok düşük ise röle kapasitif ve endüktifi karıştırabiliyor birbirinin zıttı şekilde algılayabiliyor. Başka bir ihtimal reaktörleriniz tam kapasiteye yakın %100 civarı çalışıyor ve yetersiz kalıyor, reaktif değer şönk reaktörlerinizi aşıyor ise bundan dolayı da reaktif görülebilir.(örnek 15 kvar reaktörünüz var fakat sistemde 20 kvar reaktif var). Reaktörlerin yüklenme durumunu incelemeniz lazım.
 
lenen ve sıkça görülen bir durumdur. Yük artışı olmadığına göre yük dengesi değişmiş olabilir,tam yükte çalışmıyor olabilir. Gurup argenin svc sistemi çok ufak de
Buda beklenen ve sıkça görülen bir durumdur. Yük artışı olmadığına göre yük dengesi değişmiş olabilir,tam yükte çalışmıyor olabilir. Gurup argenin svc sistemi çok ufak değerleri 50-100 var gibi değerleri bile algılayıp sürücüyü sürer. Sorununuz şundan da kaynaklanabilir röleye bağlı akım trafosu büyük yükler çok düşük ise röle kapasitif ve endüktifi karıştırabiliyor birbirinin zıttı şekilde algılayabiliyor. Başka bir ihtimal reaktörleriniz tam kapasiteye yakın %100 civarı çalışıyor ve yetersiz kalıyor, reaktif değer şönk reaktörlerinizi aşıyor ise bundan dolayı da reaktif görülebilir.(örnek 15 kvar reaktörünüz var fakat sistemde 20 kvar reaktif var). Reaktörlerin yüklenme durumunu incelemeniz lazım.
Problem yüke cevap vermemesi yani reaktörleri istenilen şekilde açmıyor
 
Gr.Argede,reaktif açma yüzdesi vardır.
%100 olduğuna baktınızmı ? O ayar %100 ise,reaktörleriniz küçük geliyor de-
mektir.
 
Son düzenleme:
Problem yüke cevap vermemesi yani reaktörleri istenilen şekilde açmıyor

Buna nasıl kanaat getirdiniz. İstenilen şekilde açamamak ne demek sayaç cosinüsü ile röle cosinüsünü karşılaştırdınız mı? Belki de ihtiyaç olmadığı için sürmüyor. Kendi kabullerinizin dışında söylenenleri kabul etmiyorsunuz iletişim sorunumuz var sanırım.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst